零线地线之间有电压原因
地线零线有
60V
电压
是
怎么回事
答:
首先确定一点,零地两点测试点在那?最简单排除法是从楼洞共
零线
点,拉一根线和插排零线并接,记住弄准零线再并,否则将是火光一片。这时如果正常,确定某处零线接触虚造成。当这时还跟从前一样故障,再换火线试下,有一点可以排除绝无短路故障。无论零线火线接触虚,会造成各种家用电器故障,电视机,...
...而
零线
与
地线之间有
二十几伏
电压
,这是
怎么回事
?
答:
产生了电压。零线和地线有二十几伏电压,触摸一般不会有什么危险,只有赤脚或鞋子潮湿、站在特别潮湿的地面或水中,触摸到零线才会有反应、击伤、生命危险。配电变压器或线路总是不能做到绝对平衡的,零线上一般都
有电压
的,
零线地线间
也会有电压,只要不是太高,大于36V,一般都不会有危险。
一到晚上,
零线
就有25伏左右的对地
电压怎么回事
?
答:
正常现象。用电是三相四线制,三相电对
零线
的负载一样,假如都是电阻负荷,零线对地
电压
为0。进入楼房住宅的三相电到各户,假如A相入1楼和4楼,B相入1楼和5楼,C相入3楼和6楼。不能保证用电的各家各户同时用同样的功率,我家用电热水器了,别人家没有用。三相电对零线用电功率不平衡,用电...
为什么
地线
与
零线之间
的
电压
是30V呢
答:
这样的情况通常发生在电源中存在电气问题或者地线与零线的接地存在问题时。可能
原因
如下:1. 对地电阻不为零:在标准情况下,地线与
零线接地
处应为零电势,即它们之间的
电压
应为零。但如果接地处存在电阻或者不良接触,就会导致地线与
零线之间
存在电压差。这种情况下,30V的电压差可能是接地处的电阻造成的...
我用指针表测得墙上插座
地线
与
零线有
50V
电压
怎么办啊?
答:
指针表测得墙上插座,地线与
零线
有50V电压,有三种情况,一种是火线也存在有问题,另一种就接地线也问题,还有就是火线地线均有问题。。需要逐级检查,然后进行换线。零线和
地线之间有电压
:在理论上来说零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让...
为什么380V电源的
零线和接地线
会相通
答:
因为
零线和接地线
在电力变压器输出端并联接入大地,所以会相通。请看下面的示意图:1、L2、L3是相线,它们
之间
的
电压
都是380V;N是零线,零线和任意一相火线的电压都是220V;PE是保护
地线
,地线和零线在电力变压器输出端并联接入大地,所以会相通。但是,地线和零线不能混用,零线属于电源线,地线是起保护...
零线
火线
地线
都有电的
原因
?
答:
这种问题我太熟了,有x种解决方法介绍给你们。方法一:可以查看
原因
第一步,(
零线
的
电压
是电源的负极,电源的正极输出的电流需要回流到负极,就形成了电流的循环,因此零线也有
电压
。2、火线的电压是电源的正极,由于电流需要从正极流出,因此火线也有电压。3、
地线
的电压也是电源的正极,由于电路中的...
地线
带
电压
有哪些
原因
?
答:
地线
带电一般有以下几种
原因
:1、
零线
和地线共用;2、零线与地线接反;3、设备漏电造成相线与地线短路;4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成
电势差
,会导致地线带电。5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线导致...
零线
和
地线之间有电压
是
怎么回事
?、
答:
家用电器和办公设备的金属外壳都设有
接地线
,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(
电压
越...
为什么隔离变压器输出端
零线
对地
有电压
答:
由于UPS内置有电容,输出产生较高的零地
电压
,增加隔离变压器,由于隔离变压器对
地线
是完全隔离的,所以零地电压无法释放。输出
零线
跟
地线
还是带有一定电压的。虽说这种电压不会电人,但对一些电子设备影响极大。必须在隔离变压器的输出端进行零地端接,零地电压问题才能彻底解决。当然,由于隔离变压器输出端...