零线和地线之间有电压
零线和地线
都带电是怎么回事?
答:
正常情况零线,地线是没
有电压
的。如果你的
零线和地线
都都有电压,说明你的零线和地线,接地效果不好。零线的起始端是变压器中性点,是工作接地,接地可靠的话,地线可以保证
零线电压
根大地电压一样(大地电压为零伏),接地不好会导致中性点(即零线)电压偏移。至于地线也带电压,肯定是地线接地效果不好...
...
地线零线有
60V
电压
,火线
和地线之间有
110电压是怎么回事?
答:
引起这个现象的原因有多个,首先如楼上所说,接地电阻过大,未能达到要求。但是如果线路没有问题的话也不应该出现这样的现象。线路上的问题可能有两个方面:一是三相供电线路中负荷不平衡比较严重,造成中性点偏移,使
零线
对地
电压
较大;二是所测量的相线存在较严重的漏电,使该相对地电压减小。这样的运行...
家里
零线和地线之间有
60V
电压
(不是每个房间这样),怎么解决?
答:
回答:可能的原因:房间与房间
之间
的导线连接不实,
零线
虚接
零、火线都带电,
与地线间电压
都是220V,零、火
之间电压
也是220V,为什么...
答:
零、火
之间电压
也是220V这是正常的.零、火线都带电,
与地线间电压
都是220V这也是正常的,你测的时候是在你这里断电了,其它用户电气设备在运行.你这零断开后,那边的回路就把火供过来了.这构成了回路.所以你提出的问题是对的,你大但用是没有事的....
零线和地线之间
为什么没
有电压
答:
因为通过电力变压器的
地线
它们是连在一起的。也不是完全没
有电压
,
零线
存在电阻,当电流流过,可能多少有几伏电压。
零线和地线之间有电压
是怎么回事
答:
用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(
电压
越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了
地线
,电流回从你的身体上泻下)3、防雷击接地:为防止在雷雨季节,高大建筑物...
零线与接地线之间有
1.5V
电压
如何解决?
答:
零线和地线之间
的
电压
一般是由于接地点不同、零线电流压降等原因产生的,1.5V不算高,可以认为是正常的。
为什么隔离变压器输出端
零线
对地
有电压
答:
由于UPS内置有电容,输出产生较高的零地
电压
,增加隔离变压器,由于隔离变压器对
地线
是完全隔离的,所以零地电压无法释放。输出
零线
跟
地线
还是带有一定电压的。虽说这种电压不会电人,但对一些电子设备影响极大。必须在隔离变压器的输出端进行零地端接,零地电压问题才能彻底解决。当然,由于隔离变压器输出端...
火线
与零线之间
为什么220V,火线与地
之间有
220V,
地线与
地之间0V?初三...
答:
中国电网规定的火线
零线电压
为220V,因为零线实际是接地的,所以火线和地
之间
也是220V,
地线
就是
接地线
,与地之间是0V
从配电房出来的3相电中有一相“没电”,但是
地线和零线
的
电压
有200...
答:
按照你的提问故障描述应该是TN-S制对吧。这是你用电笔测量到没电的相线与地线短路造成的,正常情况应该变压器出来的
零线和地线有
一处是接在一起的,可能出故障的同时把这个连接点一起烧断了,短路后这一相与大地又成了等电位,所以你用电笔测到没电,给你画个示意图你一看就明白了,如下图:补充:...