答:
为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用
限制短路电流的
措施,如合理选择电气主接线的形式或运行
方式
,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装
限电流
电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等。主要措施如下:一是做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,...
《电工进网作业高压理论》2电力系统基本知识
答:
11、发生短路时,电力系统从正常稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需要3~5s。12、
限制短路电流的方法
:(1)选择合适的接线方式 (2)采用分裂绕组变压器和分段电抗器 (3)采用线路电抗器 (4)采用微机保护及综合自动化装置 13、电力系统接地概述:(1)中性点直接接地系统 (2)中性点不接地系统 ...
发电厂电气部分的主要内容
答:
2---4
限制短路电流的方法
一、选择适当的主接线形式和运行方式1、对大容量发电机尽可能采用单元接线;2、减少并联支路或增加串联支路。如:◆降压变电所中可采用变压器低压侧分列运行◆对环形供电网络,可在环网中穿越功率最小处开环运行二、加装限流电抗器作用:a 限制短路电流、b 维持母线残压。1. 加装普通电抗器1...
电力电缆耐压试验
方法
答:
调感式工频串联谐振试验的优势在于:①输出电流波形基本为正弦波;②特异性高,只有在串联谐振回路满足了产生谐振的条件后,才会形成高电压,而被测电缆一旦出现问题,就会造成回路异常,就相当于电缆短路,高电压也会出现一致性降落,又由于电抗器能够
限制短路电流
,从而保护装置不受影响,从而不需要加装电阻...
短路电流
超标会给电网运行造成什么影响?如何
限制
?
答:
当电网
短路电流
增长到一定水平时,就会超过断路器的遮断容量,从而使电网时刻处于因断路器无法开断故障电流而使事故扩大的危险中
在什么情况下需要
限制短路电流
答:
1 原有电气回路中的电器设备的参数不能满足该回路的
短路电流
水平时,应当
限制
该回路的短路电流;2 在新回路中,短路电流大而造成回路中的电气设备参数高,投资高。如果不是回路对于电压波动、短路电流水平有要求的话,应当适当限制回路的短路电流水平,以减少造价 ...
特高压如何解决500kv
短路电流
超标问题
答:
500KV系统在设计时,要考虑未来10年的发展,并依此来计算系统短路电流,以这个短路电流来选择各种开关电器。如果10年后系统短路电流超过了原来的计算值,就只能限制电网运行
方式
来
限制短路电流
了。
限制短路电流的
目的
答:
计算
短路电流的
必要性:1、选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。2、选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除短路故障。3、确定合理的主接线方案、运行
方式
及限流措施。4、保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏,尽量减少因短路故障产生的危害。
短路电流的
计算
方法
答:
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用
限制短路电流的
元件。计算条件:1、假设系统有无限大的容量。
系统中,什么情况下
短路电流
可能会大于三相短路电流
答:
涉及面太广。在正常情况下,一般三相短路电流均大于单相短路电流。只有系统参数(
包括
的方面在此不罗列)急剧的变化以及中性点接地
方式
的改变,才会出现单相大于三相短路电流。但必须要采取抑制的措施。以下几种情况供参考。 电力系统单相短路电流大于三相
短路电流的
情况: ⑴500kV电网出现密集的双/多环网。...