55问答网
所有问题
当前搜索:
阀门试压标准
天然气
阀门
管道
试压
要求是什么,要求简单明了,谢谢
答:
根据《SY 0401-98输油输气管道线路施工和验收规范》8.2和8.3的要求归纳如下:1、
试压
的管段长度不宜超过35km(水试压)和18km(空气试压)2、分段试压的压力值、稳压时间和允许压降值根据地区分级来定,具体请遵循
标准
中表9.3.4的规定。3、试压管段的高差不宜查过30m(水试压)4、试压的...
阀门
打压试验的详细方法
答:
一、壳体试验步骤:1、封闭
阀门
进口和出口,压紧填料压盖,使启闭件处于部分开启位置;2:给体腔充满试验介质,并逐渐加压到试验压力止回阀类应从进口端加压;3:保压达到规定时间后,检查壳体(包括填料及阀体与阀盖连接处)是否有渗漏。二、壳体试验数据表:三、阀门密封试验的数据表:四:阀门打压试验...
阀门
密闭试验台
试压
的危险因素有哪些
答:
阀门试压标准
原则:(1)一般情况下,阀门不作强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应作强度试验。对于安全阀,其定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。(2)阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。
消防水管
试压
多少压力合格?
答:
消防管道
试压标准
和时间要求介绍如下:通常来说,公共场所的水压打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的压力。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
消防管道
试压标准
和时间要求是多少?
答:
消防管道
试压标准
当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
一般管道
试压标准
是什么啊?
答:
1)连接。将
试压
设备与试压的管道系统相连,试压用的各类
阀门
、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或...
给水打压
标准
是多少
答:
不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行
试压
。3、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将
阀门
作为封板。4、加压应采用带计量装置的机械...
天然气管道
试压
规范要求
标准
答:
法律分析:天然气管道
试压
规范要求
标准
如下:1、压力试验用的压力表经过校验合格并在有效期内。压力表的精度为1.5级,量程为0—2.5Mpa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的
阀门
开关...
装修水管
试压
合格的
标准
是多少?
答:
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行
试压
。4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时支撑设施严禁松动崩脱,不得将
阀门
作为封板。5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉