55问答网
所有问题
当前搜索:
铝线连接铜线行不行
二根
铝线
二根
铜线连接
为什么零线也有电
答:
你好,零线带电家用电器能否正常工作。如果不能正常工作,说明零线断路。如果能正常工作,说明是三相负载不平衡,导致零线上有不平衡电流。
刚才的问提,忘了
铝线
长度,以前是4个平
铜线
,长度600米,后面再
接
16平方铝...
答:
4个平
铜线
,长度600米,后面再
接
16平方
铝线
带2100瓦水泵行。但要用专用铜铝接头。
镀锡
铜线
鼻子可以替代铜
铝线
鼻子吗:-)我意思是做铝缆电缆终端
答:
不行
!铝芯电缆或者铝合金电缆在于设备终端
连接
时,必须、一定要使用铜铝过渡端子,如果用铜端子,电缆很容易被氧化或腐蚀并最终烧断。
单相电机
铝线
直径0.6和0.9的换成
铜线
0.51和0.80的修能行吗
答:
完全可行
大1.5匹空调接线 不一样有什么影响 一根是2.0的一根是10.的电线。_百...
答:
看了半天没看明白意思,当前电线
接
法;两根线 一零一火,小的那根线发热 肯定要大于大的那根发热;如果是纯
铜芯线
1mm单位最多算5A,如果铜铝合金算3A;1.5匹的空调额定电流在5A左右,为了安全起见,电缆线径应在额定线径1.2--1.5倍之间;最后想说2根1.0的和 1根2.0的 粗细(说的是截...
300平方
铜线
和240平方
铝线
电缆,
连接
的话用什么型号的线夹
答:
300铜接头和240的铜铝接头。
单相电机2.2千瓦双电容是
铝线
的烧了缠成
铜线
的启动电容是200微法的用...
答:
运行电容器容量30~35微法。
路由器
连接
电脑的网线不长也就一米左右,
铝线
和
铜线
一样吗?
答:
差不多,只是市面好像买不到8芯全铝,要也是1236铜芯,其他的镀铜。
120kw需要几平方电缆
答:
铝线
的电流值为
铜线
的(1/1.29)倍,即447/1.29=167A。下面是有关电缆常见的使用注意事项:一、电缆
连接
处的连接螺栓应该链接紧。二、电缆的扭曲半径应该大于曲率半径。三、电缆安装时,电缆的连接相色不能链接错误。四、电缆连接时,两头的链接标识应当完全一致。五、电缆和插件连接时须注意防水,禁止...