铝线能直接接空开吗
200A
空气开关
怎么接
答:
这个
空开
应该安装在一个配电柜或者配电箱(下面简称箱)中。在箱中一般设有一个零线排,电源进线和出线的零线统一接到这个零线排上。零线排
可以
是一段铝条或铜条制成,上面有一排螺丝孔以方便接线,也可以是一段成品的端子条,总之是一个用于把所有的零线进行电气连通的导体。对于较粗的电线,应在端...
组装二级电箱
空开
250a和100a用多大的线
连接
答:
主线95
铝线
和50铝线,铜线减半。
三相380V电,2组6平方国标电线,分别带动2组共7.5KW的电机,有部分电线交 ...
答:
第2组3相6平方国标电线,分别带动2个16A的
空开
1个63A空开,2个16A空开带动2.5KW电机,63A空开备用来带动7KW的电机 6平方只能带32A,所以你装个63A的是不合适的,7KW 电机电流是7000/380/1.732/0.8=13A,电机启动电流是39A左右,如果你不是频繁启动,你的密集型
可以
选择16-20A这样更安全,如果是频繁...
我公司用120平方的
铝线
,250的
空开
,一个月总表数55000度,分表只有45000...
答:
不一定是电损,可能是分表误差过大。
家里进线才1.5平方,但是
空开
有60a为什么空开会热?
答:
那是因为电源线线径太细,而电器功率太大,造成电源线发热而使
空气开关
也跟着发热的缘故,空气开关发热后,自身性能就会下降。
144千瓦应该用多大
铝线
多大
空开
答:
空开
400A、定值315A,100米内用150平方
铝线
。你要是一台电机大于132KW,最好用185平方的铝线
铜线和
铝线
接头处总是冒火花导致断电是怎么回事
答:
是接头处电阻过大原因造成的,铜和
铝
在化学上有电势差,电位不同,因此在电流通过时会产生腐蚀,为防止此问题,应在铜或铝上镀锡,减小电位差,另外,接头处应压紧,防止虚接。
铝线
能带1.5匹的空调吗
答:
要是2.5的铜线就凑合,
铝线
还发热,建议换4个的保险,如果不换
可以
在空调插板上方装和空调一样电流的
空开
1P
空气开关
出口端接触不良或打火会导致经常跳闸?
答:
接触不良会引起电阻增大,从而会发热,电流增大.而发热和电流增大,都会引起
空开
热脱扣器和过流线圈动作,这些都会引起空开跳闸
请问电加热管启动电流会不会像电机启动时很大?
答:
1.电加热管启动电流会不会像电机启动时很大这个是肯定的。因为一个是电感式负载,一个是电阻式负载。2.电加热器每2-3秒开一次、2-3秒关一次而且你是4KW的,有个疑问:2-3秒能加热的这个么快吗?如果能。那么你电加热器的接线是怎么样的是三角形还是星型。因为总功率是4KW的话,三角形还是星...