55问答网
所有问题
当前搜索:
铁路电缆槽盒和电缆桥架
防火
桥架与
耐火桥架
答:
耐火
桥架与
防火桥架的区别为:外壳结构不同、火燃烧温度不同、耐火时间不同。一、外壳结构不同 1、耐火桥架:耐火桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料。2、防火桥架:防火桥架的外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料。二、火燃烧温度不同 1、耐火桥架:耐火桥架的...
防火
电缆桥架
检测项目有哪些
答:
防火桥架检测报告是进场必备的材料。防火
桥架电缆桥架
的检测报告只包括防火桥架检测报告,检验机构资格例如MA、CNAS、GTS等等。按照电缆桥架检验规范应符合《JB/T10216—2013》中的6.6.1,6检验规则 6.1检验分类 桥架的检验分为型式检验和出厂检验两类。6.2型式检验 型式检验的目的是验证桥架的性能是否...
槽
式铝合金
桥架
和梯式铝合金桥架怎么选?
答:
槽
式桥架采用1060铝板制作,该铝板铝含量高达99.6%以上,无论是导电性,耐磨性能都非常有优势,常用于室外安装较多,铝合金的主要优势:防生锈、耐腐蚀、寿命强、重量轻,防止户外刮风下雨,如果用其他材质容易导致生锈,对
盒
里电缆造成损伤,所以如果室外安装建议选择铝合金材质。推荐:
电缆桥架
如何应对恶劣...
电缆桥架
过变形逢做法
答:
这个是有专门做变形缝用的伸缩节的。伸缩节的做法其实也挺简单,就是较
桥架
稍宽一些带有长圆孔的铁
槽
。这上传图片不方便,实在不行再说,我再给你画吧!
防火
桥架
国家有标准吗?
答:
有。防火桥架的防护厚度按JB / T 10216一2000《电控配电用
电缆桥架
》表10要求,电镀大于12μm ,热镀大于65μm ,喷塑大于50μm,防火大于500μm ,可以用测厚仪测出来。要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合CECS 24;...
防火
电缆桥架与
耐火电缆桥架有什么区别
答:
防火
电缆桥架
的结构,防火电缆桥架表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。防火电缆桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架...
是什么意思电气施工图上的 YJV-3*25mm²+1*16mm²-SC30-FC_百 ...
答:
5=29.4mm,钢管则根据29.4选用公称直径32的钢管。4、敷设方式 FC:表示采用地下敷设 电缆敷设除采用地下敷设方式外,还有其他几种常见的敷设方式,如:TC:电缆沟内敷设 CT:
电缆桥架
(或
槽盒
)内敷设 CE:沿顶棚敷设 CLE:沿柱、梁或跨柱、梁敷设 FE:地面敷设 WC:墙内敷设 WE:墙面敷设 ...
电缆
规范布放有写什么要求?
答:
注:h表示
槽盒
外壳高度。 第4.0.3条 电缆支架应安装牢固,横平竖直;
托架
支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横挡应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架沿
桥架
走向左右的偏差不应大于10mm。 在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有
与电缆
沟或建筑物相同的坡度。 电缆支架最...
耐火
桥架与
防火桥架的区别是什么?
答:
耐火
桥架与
可以理解为“玻璃钢桥架”,防火桥架是一种防火涂漆表面处理桥架 两款桥架工艺不同,锌层厚度不一样,表面颜色也不同(防火桥架一般为电箱灰色,玻璃钢桥架为青绿色(重量较轻),很容易分)从而使用寿命不一样。防火桥架没有效果,故GB50116-2013标准已经没有金属线槽需要防火措施这一要求 ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜