当梁中配有按计算需要的纵向受压
钢筋
时箍筋应符合哪些规定
答:
8. 4. 6 在梁、柱类构件的纵向受力
钢筋搭接
长度范围内的横向构造钢筋应符合本
规范
第 8. 3. 1条的
要求
;当受压钢筋直径大于25mm 时,尚应在搭接接头两个端面外 100mm 的范围内各设置两道箍筋。9.2. 7
混凝土
梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。当采用弯起钢筋时,弯起角宜取45°或60°;在...
后浇带止水钢板
规范搭接
多少
答:
您好,后浇带止水钢板规范
搭接规范
:给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接.《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接.按规格大于5公分,小于10公分为宜,希望能够帮助到您,...
...是否可以不考虑接头位置,请详细说明,有这方面
规范标准
吗?_百度...
答:
第5.4.6条规定:同一连接区段内,纵向受力
钢筋搭接
接头百分率应符合设计要求;当设计无要求时应符合下列规定:对于两类、板类及墙类构件不宜大于25%。具体
规范要求
如下:板双层双向受力钢筋,按25%错开搭接接头位置,是要考虑接头位置的《
混凝土
结构工程施工质量验收规范》GB50204--2002(2011版)5.4....
框架柱
钢筋
,钢筋直径是多大时,不能采用绑扎
搭接
?
答:
当受拉
钢筋
的直径>28㎜及受压钢筋的直径>32㎜时,不宜采用绑扎
搭接
接头。钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类。钢筋在
混凝土
中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于...
钢筋
22/25面筋可不可以
搭接
?
答:
钢筋22/25面筋从
规范要求
和计算理论上可以搭接,但是从受力和经济上搭接不合适。主要是浪费钢筋,成本加大,现在常用的方法是机械连接或者焊接。最常用的是直螺纹套筒连接。
钢筋搭接
是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于
混凝土
内的加强筋网,经纬均匀...
筏板
钢筋
绑扎
规范要求
是什么
答:
筏板
钢筋
绑扎
规范要求
首先它的种类和品质要符合要求;其次钢筋绑扎的合格率要90%以上;再次施工前要备好相应的材料与工具,若要对更换钢筋,则需经过设计单位的许可;最后使用的钢筋需有相关质量证明,待质量检测合格后方可使用,对不合格的钢筋要做好标记。什么情形下钢筋不能绑扎 1、在浇筑好的
混凝土
里...
钢筋
绑扎的
搭接
长度,一般情况下C30,梁钢筋绑扎搭接要多长?
答:
对有抗震设防
要求
的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整。在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm,纵向受压
钢筋搭接
时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以...
钢筋搭接
方式哪几种?
答:
3、套筒
搭接
:套筒搭接是通过在
钢筋
的接头部分使用套筒状的钢筋套件来实现连接。在需要连接的两根钢筋末端各钻一个孔,然后将套筒状的钢筋套件放入孔中,形成连接。套筒搭接具有搭接强度高、施工方便的优点,适用于中小型
混凝土
结构。4、橡胶套筒搭接:橡胶套筒搭接是将一根橡胶套筒插入两根钢筋的孔中,形成...
纵向受拉
钢筋搭接
长度修正系数ζ数什么意思
答:
Ll)等于纵向受拉
钢筋搭接
长修正系数(ζl)乘受拉钢筋的锚固长度(La)。我对于乘以修正系数的原因不清楚。答:这是
规范
规定了的,怎么能解惑呢?这怎么回答您?有难道度!只能说,ζl的值与纵向
搭接钢筋
接头面积百分分率有关,甚至会出现要按内插取值得到。问内插取值倒可做道例题如何求。
建筑为一级抗震,采用C30的
混凝土
,直径为20mm的HRB335级
钢筋
,钢筋接头面 ...
答:
因为纵向受拉
钢筋
绑扎
搭接
长度LlE=ζlLaE。其中LaE=ζaELa。其中La=ζaLab。〖LlE=ζlζaELa=ζlζaEζaLab(ζl×1.15Lab或ζl×LabE)〗。求出La即能解出此题。La=ζaLab。先求Lab:已知:钢筋种类:HRB335级,直径为20mm;
混凝土
强度等级:C30 《混凝土结构设计
规范
》GB20010-2010 ...