答:
3、混凝土结构的主要受力部位,严禁出现蜂窝、孔洞、露筋、疏松、夹渣、烂根以及有影响结构性能和使用功能的裂缝、软弱层等现象。4、
结构混凝土
氯离子含量和碱含量,必须符合《
混凝土结构设计规范
》(CB 50010——2002)第3、4条结构混凝土耐久性规定。5、由
混凝土工程
施工引起的室内环境污染物氨的浓度限量:...
钢筋
下料的尺寸允许偏差是多少
答:
见GB50204-
2015
《
混凝土结构工程
施工质量验收
规范
》5.3.5
钢筋
加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。检验方法:尺量检查。表5.3.5 钢筋加工的允许偏差 ...
混凝土
强度验收
规范
答:
2、雨季施工时,基槽、坑底要预留30cm土层,在打
混凝土
垫层前再挖至
设计
标高,以防清槽时,超过标高。3、钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,经设计、勘测验收后,钎孔进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,用木棍或
钢筋
棍捣实一次,钎孔灌砂必须密实。4、回填土优先利用挖出的原土。 雨季施工,挖出...
“接头末端至
钢筋
弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍”是什么意思...
答:
字面上的意思是在
钢筋
接头处接头端到钢筋弯曲点的距离大于或等于钢筋直径的10倍。气压焊:1、用于:14mm以上的筋,竖向、水平、斜向连接的现场焊接接长。2、原理:利用氧、乙炔火焰加热钢筋接头处,使之达到塑性状态,在初压作用下,端头金属原子互相扩散,表面熔融后(1250~1350℃,桔黄色有白亮闪光...
混凝土结构
实体检验中强度检验问题?
答:
2 回弹-取芯法检测实体混凝土强度
规范
规定:当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合时,可采用回弹-取芯法进行检验。此条提出了现场实体混凝土强度的检验方法,但应注意,此方法仅适用于本规范规定的
混凝土结构
子分部
工程
验收中的混凝土强度实体检验,不可扩大范围适用。过去对此类检验一般...
二级抗震c30
混凝土
HRB600
钢筋
搭接长度?
答:
二级抗震c30混凝土HRB600
钢筋
搭接长度?因为在〖GB 50010-2010〗(
2015
版)
混凝土结构设计规范
中尚无HRB600的fy值(fy——普通钢筋强度设计值),所以也无法求出受拉钢筋的基本锚固长度,目前应该说无法得出你问的关于HRB600钢筋相关的搭接长度值。若能找到对混凝土结构设计规范关于HRB600钢筋强度设计值的...
新版混规为什么将顶层端节点住外侧纵向
钢筋
在顶部的12d取消了
答:
为便于施工,在本次修订中,取消了原规范第 11. 6.7条第2款图 11.6.7e顶层端节点梁柱负弯矩
钢筋
在节点外侧搭接时柱筋在节点顶部向内水平弯折12d 的要求,改为梁柱负弯矩钢筋在节点外侧直线搭接。参考资料:《
混凝土结构设计规范
》GB 50010-2010(
2015
版)
钢筋
锚固的
规范
答:
钢筋
锚固的规范?钢筋的锚固只有在《
混凝土结构设计规范
》GB 50010-2010(
2015
版) 中有。如受拉钢筋基本锚固长度的公式计算:8.3 钢筋的锚固 8. 3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:1 基本锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋 lab=α(f y/f t)d (8. 3...
承台高是给定还是要自己计算的?要是计算,怎么计算?
答:
计算承台高度需综合考虑构造及受力两方面的因素。1、构造方面 (1)承台的最小高度不小于300mm。(2)承台的高度满足桩的纵筋锚固长度要求。桩顶纵向
钢筋
应锚入承台内,锚固长度不宜小于35倍纵向主筋的直径。对于抗拔桩,桩顶纵向主筋锚固长度应按现行国家标准《
混凝土结构设计规范
》GB50010-2010(
2015
版...
11G101
规范
54页中说:当受压
钢筋
直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面...
答:
间距按最小搭接
钢筋
的直径取值。本次修订对受压钢筋搭接的配箍构造要求取与受拉钢筋搭接相同,比原规范要求加严。根据工程经验,为防止粗钢筋在搭接端头的局部挤压产生裂缝,提出了在受压搭接接头端部增加配箍的要求。参考资料:《
混凝土结构设计规范
》GB 50010-2010(
2015
版)...