现浇
板贯通
钢筋
下筋的接头如何计算?在支座按照锚固还是搭接?
答:
现浇
板贯通
钢筋
的下部钢筋的接头一般都设在支座处,在支座按照锚固施工就可以。现浇板下部钢筋一般情况下都是按支座(房间)打断的,但也有设计
在图纸上
要求下筋拉通,当我们在施工事就得拉通,接头位置:上筋在跨中,下筋在支座的原理布筋。在支座处能锚就锚。
楼房建筑
现浇
板比
图纸
薄2厘米,应按哪款条例处理?
答:
GB50204-2002(2011版)《
混凝土
结构工程施工质量验收规范》表8.3.2-1,截面尺寸容许偏差+8,-5(mm),说明离合格要求相差甚远,安全隐患严重。违反《建设工程质量管理条例》第二十六条、第二十八条,偷工减料应按第六十四条处罚。(罚款、返工、赔偿损失)。
建筑
图纸
中KL2(2A)300*650 是什么意思呢?
答:
编号为2的框架梁,截面为300宽*650高,有2跨和一端悬臂。KL指的是框架梁,2是它的编码,(2A)表示梁有2跨外加一段悬臂,A表示一段悬臂,300*650是梁的截面为300宽*650高。详可见国家标准图集11G101-1图集名称全称为《11G101-1混凝土结构
施工图
平面整体表示方法制图规则和构造详图(
现浇混凝土
框架...
结构
图
板的
钢筋
如何看是上部还是下部
答:
2)屋面结构布置
图
应表示定位轴线(可不绘墙,柱)、屋面结构构件的位置及编号、支撑系统布置及编号、预留孔洞的位置、尺寸、节点详图索引号,有关的说明等。 五、
钢筋混凝土
构件详图 1
现浇
构件(现浇梁、板、柱及墙等详图)应绘出: 1)纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋,梁和板的支座;现浇的预应力混凝土构件尚应绘...
现浇钢筋混凝土
框架结构的柱、梁、板工程量如何分别计算?
答:
①
现浇混凝土
柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内
钢筋
、预埋铁件所占体积。框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高:a有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。b无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。c框架...
现浇
楼板厚度一般是多少
答:
根据我们国家的相关规定,
现浇
楼板的厚度一般不可以小于八十厘米,但是也不能超过一百六十毫米,现浇楼板厚度具体是多少,施工人员一般都会按照配筋、开间尺寸、
混凝土
强度、建筑物用途等方面来进行合理安排,正常情况下,现浇楼板厚度都是在八十毫米到一百六十毫米之间。 现浇楼板厚度并不是越厚就越好的,因为现浇楼板的厚度...
建筑
图纸
中的DQL是什么意思?
答:
建筑
图纸
中的DQL,中文意思是地圈梁。地圈梁一般设置在正负零以下,设置在基础墙处的基础上部,连接地下基础部分与
上面
墙体建筑部分闭合的一圈
钢筋混凝土
浇注的梁。其截面、配筋由构造确定。可以提高房屋的整体空间刚度、增加建筑物的整体性,对建筑物起腰箍的作用。建房子基础质量是关键,万丈高楼平地起,...
谁知道
在图纸上
怎样看梁有多高?
答:
梁的高度一般在结构
图
中表示,比如框架梁标注为:KL-12 250*600。代表的含义:框架梁,梁编号为12,梁宽为250mm,梁高为600mm。侧视图:从左侧面或右侧面可看到的图形,在房屋的侧面可见的图形是山墙的宽(前后方向),前墙高,后墙高,房脊高(上下方向)。俯视图:从上向下可看到(或某时某情况...
请问1.
混凝土
的后浇带是什么意思? 2.
钢筋
的“植筋”是什么意思?
图纸
...
答:
后浇带是在建筑施工中为防止
现浇钢筋混凝土
结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥...
什么是梁的左支座筋,跨中筋,下部筋,右支座筋。
在图纸上
怎么表示的
答:
如果支座两侧的上部纵筋不一致,会在两侧分别标注,如果两侧一致,仅在一边标注,另一边则无需额外标注。这些规定在《混凝土结构
施工图
平面整体表示方法制图规则和构造详图-
现浇混凝土
框架、剪力墙、梁、板》第29页的国家建筑标准设计图集中有所详细说明,同时,百度百科的支座负筋条目也提供了相关参考。