钢筋绑扎要求
哪个规范说必须满绑
答:
关于
钢筋绑扎要求
《公路桥涵养护规范》GB13788规范说必须满绑。焊接网钢筋的力学与工艺性能应分别符合相应实际标准中相应牌号钢筋的规定。对于公称直径不小于6mm的焊接网用冷轧带肋钢筋,冷轧带肋钢筋的最大力总伸长率应不小于2.5%,钢筋的强度屈比应不小于1.05。钢筋焊网焊点的抗剪力应不小于式样受拉钢筋...
建筑施工
钢筋的绑扎要求
答:
梁、柱钢筋必须全部绑扎,只有部分现浇板网在绑扎时允许部分·梅花绑扎。图纸和
规范
有
要求
时,必须全部绑扎。柱子
钢筋绑扎
工艺 1、 工艺流程:竖向受力筋连接→画箍筋间距线→套柱箍筋→绑箍筋 2、向受力钢筋的连接方式必须符合设计要求。3、画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划...
.独立基础底板
钢筋
网片的作用是什么?它的
绑扎要求
是什么
答:
作用:独立基础底板
钢筋
网片是基础的抵抗弯矩的受力钢筋,是双向受力布置的钢筋。要求:它的
绑扎要求
应该每个十字交叉满扎,这是新规范GB5666-2011《混凝土结构工程施工规范》规定的,只有板筏双层钢筋网的底层钢筋允许“花扎”。钢筋砼矩形独立基础可视为是倒置的双向悬臂构件,长边方向的悬臂弯矩较大于短...
钢筋绑扎
搭接的
规范
答:
在《混凝土结构设计
规范
》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的
要求
,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指
钢筋绑扎
连接的搭接长度,也有...
板
筋钢筋绑扎
可以跳扣吗?有没有具体
规范
?
答:
不可以,板上部钢筋交叉点应全部扎牢,
底部钢筋
网除边缘部分外可以间隔交错扎牢。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工
规范
》中第5章钢筋工程5.4.7条第二段后半句。
绑扎
接头规范 (1)搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;(2)受拉区域内,I级钢筋...
筏板基础
钢筋绑扎规范
答:
筏板基础和上返梁受力钢筋全部采用机械连接。纵向
钢筋的
锚固长度、搭接长度满足设计和
规范要求
。五、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,
底部
贯通筋轴网l0/3(包括l0/3,l0为左跨和右跨之较大值)范围内为贯通纵筋连接区,顶部在柱网l0/4范围内为顶部贯通纵筋连接区。六、
绑扎
电梯井及基础钢筋时,...
板面
钢筋
采用
绑扎
搭接,请问搭接长度要多少才符合
规范
答:
在任何情况下受拉
钢筋的
最小搭接长度不应小于300mm。纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。对有抗震设防
要求
的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级...
钢筋
搭接长度
规范要求
是多少要精确的
答:
注1: 本表适用于纵向受拉
钢筋的绑扎
接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;注2: 当带肋钢筋直径Φ>25...
钢筋
双层双向板! 请问双向双层板钢筋要不要满绑?依据哪个
规范
???
答:
不需要,边上的两排要求满绑,中间可以跳绑,相邻须成八字扣。有地标从地标。
规范要求
双向受力的是必须满绑的。但是一般情况下要求不会这么严,因为绑扎的目的是让钢筋不位移。只要对结构没什么影响一般监理都是可以通融的。板的双向双层
钢筋绑扎
,四周靠近支座的两排绑扣必须全部绑扎,中间的可以跳绑,...
剪力墙水平
钢筋
起步5cm开始
绑扎
是什么
规范
的
要求
答:
为《混凝土结构工程施工
规范
》的规定。《混凝土结构工程施工规范》中第5.4.7 规定:
钢筋绑扎
应符合下列规定:
钢筋的绑扎
搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,