55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋应力计的量程
支撑梁上的
钢筋应力计
以KN换算成MPA怎么换算
答:
KN是力的单位,MPa
应力
、强度单位,简单的换算是1KN=0.001MPa
监测方案
答:
每立柱布置3只,共计6只
钢筋应力计
。 7、坑内、外地下水位监测 坑内水位的监测主要利用停止降水的降水井轮流观测。坑外设9个测孔D1~D9;采用钻机埋设53mm的PVC管。参见附图12-1。 8、立柱沉降监测 布设L1~L10共计10个监测点,点位用一金属标志头埋设于立柱顶部。 9、基坑周围原有建筑物及道路管线的沉降...
江西飞尚科技有限公司的公司产品
答:
应变、应力、力监测系列产品混凝土应变计,表面式应变计,
钢筋应力计
,挠度计,土压力盒,轴力计,锚索计振弦式应变计组,无应力计弦式孔压计(渗压计),频率采集模块,便携式采集仪位移、变形监测系列产品裂缝计,压差式变形测量传感器,电感式变形测量传感器,分层沉降计,单点沉降计移动式测斜仪(滑...
基坑的监测要求
答:
6.11.2 锚杆轴力计、
钢筋应力计
和应变
计的量程
宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。6.11.3 应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。6.12 坑外土体分层竖向位移监测6.12.1 坑外土体分层竖向位移可通过埋设分层沉降磁环或深层沉降标,采用分层沉降仪结合水准测量方法...
基坑监测的内容及方法有哪些
答:
锚杆轴力计、
钢筋应力计
和应变
计的量程
宜为设计最大拉力值的1.2倍,量测精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。应力计或应变计应在锚杆锁定前获得稳定初始值。 方法: 施工前,应对周围建筑物和有关设施的现状、裂缝开展情况等进行调查,拍照、摄像作为施工前的档案资料并作详细记录;对于同一工程,监测工作应...
基坑安全监测有哪些项目
答:
地下水位监测宜采通过孔内设置水位管,采用水位计等方法进行测量。地下水位监测精度不宜低于10mm。锚杆拉力监测 锚杆拉力量测宜采用专用的锚杆测力计,钢筋锚杆可采用
钢筋应力计
或应变计,当使用钢筋束时应分别监测每根钢筋的受力。锚杆轴力计、钢筋应力计和应变
计的量程
宜为设计最大拉力值的1.2倍,量...
基坑安全监测有哪些项目?
答:
基坑监测主要包括:支护结构、相关自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其它应监测的对象。具体施工中应根据设计图纸要求,结合工程实际情况委托具有专业资质的第三方监测机构进行监测。施工前编制专项监测方案,并报总监理工程师...
应力计的
具体安装方法是什么?
答:
⑷ 浇注混凝土时的注意事项:不得损坏导线,也不得使传感体承受过大的弯曲应力,以防局部过负荷和破坏绝缘层。二,什么是
钢筋应力计
?钢筋应力计实际上是钢筋拉力计,即可测量应力,又可测量荷载(拉力或压力)。为便于制作,保证技术性能,
应力计的
长度一般取有效直径d的20~30倍。是用于跟便携式采集仪...
钢筋计的
用途
答:
钢筋计
适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内部的
钢筋应力
,并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成锚杆测力计、基岩
应力计
等测量应力的仪器。
...一下:钢筋混凝土支撑截面应该埋几个
钢筋应力计
呀?要埋在四个角还是...
答:
你好,请问一下:钢筋混凝土支撑截面应该埋几个
钢筋应力计
呀?要埋在四个角还是四个边中间?⑴ 安装的位置:统一埋设在车站西侧混凝土支撑长度的三分之一处,且在混凝土支撑四个角的受力钢筋上。⑵ 安装要求和安装方法:通常先将
钢筋计
通过螺纹与钢筋杆连结后,然后将钢筋杆与受力钢筋同轴线对焊,注意...