55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋代换原则怎么考
钢筋代换
的
原则
是什么?
答:
钢筋代换
的
原则
有两条:1、等强度代换:当原设计的某一级别钢筋,施工现场无法供应时,施工单位往往通过向建设、监理方征得认可后,请设计院出具“钢筋代换《技术核定单》”。2、等截面代换:等截面代换有两种情况:一种是采用同级别的钢筋,仅对其所用规格进行更换。如:某梁受力钢筋,原设计采用3根...
钢筋代换原则
?
答:
6)
钢筋代换
后,应满足构造要求(如钢筋间距、最小直径、最少根数、锚固长度、对称性等)及设计中提出的特殊要求(如冲击韧性、抗腐蚀性等)。7)钢筋代换后,其用量不宜大于原设计用量的5%,亦不低于2%。2:钢筋代换的方法有以下三种:(1)当结构是按强度控制时,可按强度相等的
原则
进行代换,称为...
关于
钢筋代换原则
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:A 此题有一定的专业性,对于具备一定专业基础知识的考生,此题也有一定难度。主要考核
钢筋代换
的
原则
及做法等知识点。关于钢筋代换的原则,主要分如下几种情况:(1)当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换;(2)当构件按最小配筋率配筋时,或同钢号钢筋之间的代换,按...
关于
钢筋
等强度
代换
的问题
答:
钢筋代换原则
:等强度代换或等面积代换。构件配筋受强度控制时,按代换前后强度相等的原则进行代换;构件按最小配筋率配筋时,或同钢号钢筋之间的代换,按代换前后面积相等的原则进行
代换钢筋
。2/钢筋代换时,应征得设计单位的同意;不同种类钢筋代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行;必要时应进行...
钢筋
的
代换规则
计算公式
答:
一、
钢筋代换
的
原则
当施工中钢筋的品种或规格不符合设计要求时,可按下列原则更换钢筋。1)在施工过程中,已确认现场无法提供设计图纸要求的钢筋品种和规格,只能根据现有条件代用钢筋。2)置换前,充分了解置换钢筋的设计意图、构件特点和性能,必须征得设计单位同意,才能办理变更所涉及的文件。3)代入后仍能...
箍筋
代换
答:
箍筋代换是
钢筋代换
的一个分类,要遵循以下
原则
:1. 等强度代换:不同种类的钢筋代换,按抗拉强度值计算,这种代换可以比较安全。2. 等面积代换:同种类和级别的钢筋代换,替换后的截面面积需大于或等于原来钢筋的面积。请注意,代换后的间距必须不超过规范构造要求的最大间距。
钢筋代换
的三种方法
答:
钢筋代换
的三种方法如下:当结构构件采用强度控制时,利用等强度代换方法进行代换,即
代换钢筋
的总截面积乘以代换钢筋的强度,大于等于被代换钢筋的总截面积乘以被代换钢筋的强度。构件按最小配筋率控制时,可按钢筋面积相等的方法进行代换,即代换钢筋的总截面积等于被代换钢筋的总截面积,但必须是同级别同品种的...
钢筋代换
应遵循哪些
原则
?
答:
钢筋可以代换。
代换原则
:1、等截面代换,同一等级别钢筋截面面积相加后,相等或略高一点;2、钢筋等级代换,要按钢筋强度mpa经计算代换;3、锈蚀钢筋按提高一个等级代换,如Φ20可以用Φ22代换。
钢筋代换
最好通过设计单位计算、复核同意后实施。用数字说话,不要凭感觉。第一要满足规范上面的构造要求,第...
钢筋代换
中不同级别的钢筋按照什么
原则代换
答:
等强度
原则
,就是保证
钢筋
总强度不变。例如5根直径20二级钢,总强度为5*314*300(根数*单根面积*钢筋强度设计值,二级钢为300)=471KN。现在把它换成直径16的一级钢,就是471000/270/201=8.7,取9根,这就
代换
完成了。另外钢筋级别相同,用等面积代换。这是常用的两种代换方式。
就对于
钢筋替换
问题能解释清楚么?我刚从学校毕业不太清楚
答:
(一)
钢筋代换
的最重要的
原则
,就是需要征得设计人的同意。而设计
如何
考虑承载力、损失值、疲劳验算等参数外人是不知道的,因此带换人实际相当于“无法参与结构计算”。因此,“在什么条件下等强度代换?什么条件下等截面代换?”是不能确定的。结构构件中的普通纵向受力钢筋宜选用HRB400、HRB335级钢筋...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋代换
钢筋代换各使用哪些情况
钢筋代换的注意事项有哪些
简述钢筋代换的方法
钢筋代换的方法
钢筋代换的三种方法
钢筋等强度代换公式
钢筋代换计算方法
钢筋等截面代换