55问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱的绝缘电阻怎么测
用万用表
怎样测
电箱外壳漏电
答:
等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路
的绝缘电阻
数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法
测量
另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用...
用摇表测接地
电阻
的方法
答:
用镀锌扁铁焊接出接线端子(扁铁末端最好钻孔做螺栓连接)到预留盒内,家装可在焊接处附近留86底盒做连接点,再引至
配电箱
内。用
电阻
摇表
测试
接地体电阻值较麻烦,房间内接地体不具备检测条件了(内行的话弧与通水的金属水龙头做测试)。可用接地体与已敷设的室内电线测试线路对地
绝缘
。
电气
绝缘电阻测试
记录
怎么
做?
答:
A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线 例:A-N 是指相线A与零线N之间
的绝缘电阻
;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻;AL-1-1箱插-1其中AL是指照明
配电箱
,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座;AL-1-1箱插-1综合意思为一层1号照明配电箱插座1回路。为了使交流电...
电缆安装竣工资料中,
配电柜的绝缘电阻
该填多少?4*150+1*70的电缆,500...
答:
一般在100MΩ以上.2.4*150+1*70的电缆的芯线间绝缘电阻至少在400MΩ以上,你可填500MΩ,当然应该填实测数,如只有几十MΩ,这根电缆就有问题.3.配电箱的接地电阻值,不应大于4Ω.4.
配电箱的绝缘电阻
值,不应小于0.5MΩ.1MΩ=1000KΩ,1KΩ=1000Ω ...
总
配电箱
做不做
绝缘测试
答:
要做的,每个
配电箱
都要做
绝缘测试
,不然保障不了用电安全。扩展:电气设备绝缘试验分两大类:(一)耐压试验――破坏性试验 :试验所加电压等价于或高于设备运行中可能受到的各种电压。最有效和最可信;可能导致绝缘的破坏。种类:工频耐压试验 、直流耐压试验 、冲击耐压试验 。(二)检查性试验(非...
谁能帮我看看AW这个
配电箱的绝缘电阻测试
记录
怎么
填?
答:
由于箱体内有单相漏电断路器,因此不能测 相--零 之间
的绝缘电阻
,只能测相间绝缘电阻及 相--地 之间的绝缘电阻。方法就是断开所有进出线,合上所有断路器,用500V摇表分别测 A--B、A--C、B--C 之间的绝缘电阻,然后将 A、B、C、N短接在一起测对地(即箱体上的主接地点)之间的绝缘电阻。...
请问一般照明..线路中.在
测试
它
的绝缘电阻
时.其阻值不应小于多少兆欧...
答:
按照规定是:低压照明线路
的绝缘电阻
值不小于0.5兆欧;电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧;低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧;高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧;插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。
【低压
配电柜
国家标准】安装要求有哪些?
答:
绝缘测试
:用500V
绝缘电阻测试
仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。模拟试验:按图纸要求,分别模拟...
家里的暗装电路漏电是不是必须换线?正确的做法是什么?
答:
但是,如果我家
配电箱
内的总开关是漏电保护开关,各电路开关安装空气开关时,此时发生漏电,会导致总门跳闸。这个时候我们不太清楚是哪一个电路跳闸。要一个电路一个电路检查。这就是为什么家里杂团不推荐这种交换机配置方式。使用万用表段抖动来
测量
导体
的绝缘电阻
值,当知道哪个电路漏电时,可以对该电路...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机柜绝缘测试
隔膜绝缘电阻怎么测试
配电箱对地绝缘电阻值多少为正常
电箱测试电阻的方法