配电室功率补偿柜的作用
低压
配电室
里的联络
柜作用
是什么呢?
答:
也叫母线分段
柜
,是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
变
配电室
增加低压出线
柜的
方法
答:
变
配电室
增加低压出线
柜的
方法有以下三点:1、户外的就弄个综合配电箱,综合配电箱包括计量,配电和补偿。户内的小变压器就在变压器低压侧配置进线柜、
补偿柜
和出线柜,这是比较标准的配置。看看计量是在高压侧还是低压侧,是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就配置补偿电容,这个...
箱变与
配电
箱分别是什么?
答:
箱变,箱式变电站的一种简称,现代化输变电过程中出现次数最高的输变电设备,用于终端设备升压或者降压的主要
用途
,其现阶段我们通过结构样式分为美式箱变、欧式箱变和国产箱变。内部包含高压开关设备、
配电
变压器和低压配电装置等辅助装置,适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等,用户可根据不同的...
无功
补偿柜
中测量
功率
因素的互感器怎么工作的
答:
您好:无功
补偿
控制器的采样电流互感器装设于
配电室的
计量点处,通过采集计量点处的电流和线路电压通过控制器里的芯片进行运算,运算结果通过控制器的接口电路控制补偿装置的投切。更具工作性质不同和控制器设计方案不同,有采集3相电压、三相电流的(3个电流互感器)控制器,也有只采集两相电压和一相电流...
配电室
里两个电容
补偿柜
只有一个工作 行吗
答:
这个当时设计的时候有2个电容
柜
,说明了当时的需要2个肯定能满足,一个不一定能满足需求,所以在实际运行中,2个最好都工作,防止无功
功率
过多,造成不必要的损失。如果在实际运行中,所带的用电设备产生的无功功率不多的话,可以只工作一个 。
无功
补偿
安装的问题
答:
可以直接把无功补偿安装在主
配电室
。但一定要使用自动
功率补偿
控制器。它能自动按实际的功率因素做到投或切电容器。推荐使用技术比较先进的无触点开关投切电容的装置。
改善电路
功率
因数的意义是什么?方法有哪些?
答:
1. 个别
补偿
。即在用电设备附近按其本身无功
功率的
需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。适合用于低压网络,优点是补尝效果好,缺点是电容器利用率低。2. 分组补偿。即将电容器组分组安装在车间
配电室
或变电所各分路出线上,它可...
关于35kV变电站无功
补偿
跟5次滤波问题
答:
这个滤波和无功补偿,应该是先设计的无功补偿,后设计的5、7次滤波,所以你每次投运的时候只能投运其中一种,无功
补偿柜
或者5、7次滤波柜 不能同时投运两种设备,防止造成不可预知的故障。按照推测,无功补偿柜可以停止运行,只投入5、7次支路,且应根据滤波投切顺序:先投5次后投7次;切除是先切除7...
配电室
滤波
柜有什么
坏处
答:
成本高等。
配电室
滤波
柜的
缺点为成本高、由于硬件限制,不能用于大容量场合、用电量大,有源滤波柜是一种用于动态抑制谐波和
补偿
无功
功率
的新型电力电子设备
配电房
当电量小于300KW时
补偿
不工作是什么原因?
答:
配电室的
低压补偿是分段补偿,也就是当负荷到了一定的时候,启动电容补偿。这个是设备出厂的时候,设计好了的。一般情况下一个电容
补偿柜
是八组不等的补偿组别。随着负荷的增加,逐渐增加补偿组别。你说的情况,可能是负荷过小,或者看看补偿柜有没有打到自动档位。