地下室的排烟口距离补风口多远?
答:
下面就高温轴流风机与普通轴流风机在排烟
通风系统
的组合应用方面分别讨论。3.1平时和火灾时均使用高温轴流风机,如图1。可选2台型号相同、风量均为3000m3/h的高温轴流风机。压头按管路阻力定,平时开启一台作机械排风用,火灾时另一台同时启动进行排烟用,火灾时另一台同时启动进行排烟,当烟温达280°...
排风管和
通风
管道的区别
答:
白铁)风管、不锈钢
通风
管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等;2、排风管出于经济上的考虑,往往用管道将它们联成整体,组成局部排风
系统
,整个系统共用一台净化设备和风机。
排烟口和补风口距离?
答:
包括汽包水位控制系统和燃烧过程控制系统。1、汽包水位控制系统是指采用机械或电子方式控制高低水位。可控制电磁阀、水泵等,成为水位自动控制器或水位报警器,实现半自动化或全自动化。2、燃烧过程控制系统是对空气燃烧比进行控制和优化的系统。方法是用氧传感器监测烟气中氧含量的百分比。这两个...
汽车也没开空调为什么空调出风口会热
答:
没有开空调,出风口处有热风,尤其是在自动空调
系统
中较为常见,这主要是在空调关闭的状态下,为了保证驾驶室内的空气流通,此时空调系统主动切换到外循环及吹脚模式(详见下图维修技术资料中相关说明)。此时车辆行驶时车内产生的负压导致空气从外循环进入空调系统,形成自由对流,车速超快越明显,因此会...
风管材料的厚度怎么决定?
答:
由风管的边长(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定。普通
通风
风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压。 风管厚度与压力及边长有关:
在暖通图纸风阀图例中,有FD、FDH、FVD、FVDH等图例,哪些是电动,哪些是...
答:
FD、FDH、FVD、FVDH等图例按顺序是280°c常开排烟阀,280°c电动常开防火排烟阀,止回阀,70°c防火阀,280°c防火阀。F代表防烟防火,D代表风阀,V代表调节,H代表280*关闭,C代表常闭,B代表远控,M代表阀体手动,E代表电动。
预防空气传播性疾病的应急预案
答:
4、总务处负责集中空调
通风系统
的清洗、消毒和运行控制,并负责组织日常应急演练。 三、应急处理的措施和方法 1、当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,按上级指示应急领导小组成员迅速赶扑现场,疏散人员,对不同送风区域采取隔离控制措施,空调系统采用最大新风量或全新风运行方案。 2、请专业机构对集中空调通风系统进...
大家知道机械排烟
系统
由哪些部分组成的吗?
答:
应合理组织排烟气流与机械加压送风的气流,并尽量考虑与疏散人流方向相反。当不能达到上述要求时,应保证排烟口与附近的安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m机械排烟系统宜与通风、空气调节系统分开设置。当有条件利用
通风系统
进行排烟时,应做好可靠的防火安全措施,并保证系统的风量...
2.2KW排烟风机风量是多少
答:
五、系统布置 1.送风系统应为直流方式,厨房的
通风系统
宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。2.送排风口布置 厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑,不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风 出口的出口风速时,在距地2m左右时的区域风速0.25m/s较为理想。送风口应沿排风罩...