消防工程的施工准备有哪些要求?
答:
3.干粉灭火系统管道包括气体管道和干粉管道,这两种管道要求洁净,不能锈蚀。4.气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,
容器阀
、
选择阀
、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力,并 对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱(...
灭火器应如何使用的
答:
灭火器使用方法如下:1、在使用之前要检查灭火器压力
阀
。正常情况下,指针应指在绿色区域,红色区域代表压力不足,黄色代表压力过高。2、手提干粉灭火器必须竖立使用。3、保险销拔掉后,喷管口禁止对人,以防伤害。4、灭火时,操作者必须处于上风向操作。5、注意控制灭火点的有效距离和使用时间。
关于
阀门
的标准求助各位大侠,有否阀门的相关标准
答:
GB 17877 液氨瓶阀 GB 17878 工业用非重复充装瓶阀 GB 17926 车用压缩天然气瓶阀 GB 18299 机动车用液化石油气钢瓶集成阀 GB 5135.6 自动喷水灭火系统 第6部分: 通用
阀门
GB 7512 液化石油气瓶阀 GB 795 卤代烷灭火系统
容器阀
性能要求和试验方法 GB/T 10844 船用电液伺服阀通用技术条件 GB/T 10868 电站...
消防系统包括哪些
答:
2、气体消防系统 A、气体灭火工作原理:当防护区发生火灾时,由火灾探测器向灭火控制盘发出信号,灭火控制控制声光报警盒,发出撤离报警信号,并控制联动设备(风机、空调等)。延时(0-30s)后,发出灭火指令,打开驱动气体瓶组,释放驱动气体,打开相应防护区的
选择阀和
灭火剂瓶组的
容器阀
,释放灭火剂,...
联动控制盘套什么定额?
答:
启动气体通过启动管道打开相应的
选择阀和容器阀
(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器...
七氟丙烷灭火器点检卡是什么样的
答:
4、点检日期:记录每次检查和点检的时间。5、储气瓶组外观:检查储气瓶组的外观是否完好无损。6、储气瓶组固定:检查储气瓶组是否固定牢固。7、压力表指针状态:检查压力表指针是否指向绿色区域。8、电磁阀状态:检查电磁阀是否处于关闭状态。9、
选择阀
状态:检查选择阀是否处于关闭状态。10、
容器阀
状态:...
机房消防安全知识
答:
当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,联动指令,关闭联动设备,经过30s延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管路打开相应的
选择阀和容器阀
释放灭火剂,实施灭火。(3)手动控制。
消防给水的水流指示器怎么套消防的定额
答:
启动气体通过启动管道打开相应的
选择阀和容器阀
(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器...
给水消防管道安装定额怎么套?
答:
当防护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,火灾报警控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一定延时时间(0~30秒可调,此期间防护区人员必须全部撤离),控制器向灭火设备发出灭火指令,电磁型驱动装置动作打开驱动气体瓶组
容器阀
,释放驱动气体,驱动气体顺序打开相应的
选择阀
...