55问答网
所有问题
当前搜索:
逆功率系统
发电机
逆功率
运行现象有哪些?如何处理呢
答:
发电机
逆功率
的现象及处理:1、对频率造成逆功现象的调整:如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、功率表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。这时发电机会调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表...
发电机
逆功率
运行现象有哪些?
答:
发电机
逆功率
运行现象有以下几点:(1)发电机有功表指示负值,发电机变为电动机运行。(2)BTG屏上有“逆功率动作”信号光字牌亮。(3)发电机无功表指示升高,定子电流表指示降低。(4)定子电压和励磁回路仪表指示正常。(5)
系统
周波可能有所降低。发电机逆功率运行现象处理 :当发电机逆功率运行时...
发电机
逆功率
保护的主要作用是
答:
该保护的主要作用是保护汽轮机不受损害。燃气轮机和水轮机主要是对原动机的损害,发动机
逆功率
保护主要保护汽轮机不受损害。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从
系统
中吸取有功功率。
什么原因会造成发电机
逆功率
动作
答:
发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从
系统
中吸取有功功率。这就是
逆功率
。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。其特点如下:1、定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。2、定子电压表的...
发电机
逆功率
保护的介绍
答:
发电机
逆功率
保护又称功率方向保护。一般而言,发电机的功率方向应该为由发电机流向母线,但是当发电机失磁或其他某种原因,发电机有可能变为电动机运行,即从
系统
中吸取有功功率。这就是逆功率。当逆功率达到一定值时,发电机的保护动作,或动作于发信号或动作于跳闸。
什么是发电机
逆功率
保护?
答:
用途:并网运行的汽轮发电机,在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行:吸收有功功率而拖着汽轮机转动,可向
系统
发出无功功率。由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行过热而损坏。燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。发电机
逆功率
保护主要保护汽...
发电机
逆功率
保护的概述说明
答:
并网运行的汽轮发电机,在汽轮机的主汽门关闭之后,便作为同步电动机运行:吸收有功功率而拖着汽轮机转动,可向
系统
发出无功功率。由于汽轮机主汽门已关闭,汽机尾部叶片与残留蒸汽产生摩擦而形成鼓风损耗,长期运行过热而损坏。燃气轮机和水轮机也主要是对原动机的损害。发电机
逆功率
保护主要保护汽轮机...
微机保护和继电保护有什么不同吗?
答:
送出的接点信号。微机保护由硬件和软件两部分组成。微机保护的软件由初始化模块、数据采集管理模块、故障检出模块、故障计算模块、自检模块等组成。通常微机保护的硬件电路由六个功能单元构成,即数据采集
系统
、微机主系统、开关量输入输出电路、工作电源、通信接口和人机对话系统。
为什么水轮发电机必须装设阻尼绕组,汽轮发电机可不装?
答:
(10)失步保护:大型发电机应装设反应
系统
振荡过程的失步保护。中小型发电机都不装设失步保护,当系统发生振荡时,由运行人员判断,根据情况用人工增加励磁电流、增加或减少原动机出力、局部解列等方法来处理。(11)
逆功率
保护:当汽轮主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,...
请问锅炉中确认MFT首出是什么意思?
答:
MFT的意思是锅炉主燃料跳闸。即在保护信号动作时控制
系统
自动将锅炉燃料系统切断,并且联动相应的系统及设备,使整个热力系统安全的停运,以防止故障的进一步扩大。 以下任一信号动作,MFT保护动作:1、两台送风机全停。2、两台引风机全停。3、炉膛压力极高。4、炉膛压力极低。5、三台炉水泵全停。6、...