电动机故障和不正常工作状态一般有哪些?
答:
在发电厂厂用电动机中,定子绕组的相间短路是电动机最严重的故障,这种故障产生的短路电流,会引起电动机的绝缘的严重损坏,同时使供电网络电压显著降低,破坏其他用电设备的正常工作。因此,必须装设相间短路
保护
,无时限地切除故障电动机。电动机的故障还有单相接地故障以及一相绕组的匝间短路。单相接地对...
发电机控制装置的功能有哪些
答:
(4)励磁回路接地
保护
:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功
功率
而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定...
发电机在什么情况下连跳汽轮机?
答:
(9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。(10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。(11)
逆功率保护
:当汽轮机主汽门误关闭,...
发电厂继电
保护
整定计算及其运行技术目录
答:
发电机定子和转子的接地
保护
也十分重要,涉及基波零序电压保护、2次谐波式转子两点接地保护等。后备保护包括低电压过流、阻抗保护和电压制动过流等。此外,还有过负荷、负序过负荷、失磁、失步、
逆功率
、频率异常、过励磁、过电压低电压等保护,以及误上电和断路器闪络保护,确保设备在运行中的稳定和安全。
发电厂电气一次系统设计所需要考虑的
保护
有哪些?
答:
主要是发变组
保护
:主保护:发电机纵差、发电机匝间(纵向零序电压式或横差保护) 、主变纵差、发电机变压器组差动、高厂变差动;发电机后备和异常运行保护:对称过负荷(反时限) 、不对称过负荷(反时限) 、复合电压过流、程跳
逆功率
、过电压、失磁、失步、逆功率、100%定子接地、过激磁(反...
、同步发电机单机运行中跳闸,不可能是由于_
逆功率
___引起的。为什么...
答:
保护
动作。理论上是因为单机运行的负荷是没有
功率
可反送电的。但是也有例外,如所带负荷正在下放的起重机。