55问答网
所有问题
当前搜索:
连续单向板的厚度与跨度之比
混凝土施工缝:设定位置与处理方法
答:
梁和板等受弯构件的施工缝,通常会设在距离支座三分之一
跨度
的位置,因为这个位置的弯矩和剪力相对较小。楼板的施工缝和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应设置在板底面以下20mm-30mm处。对于
单向板
,施工缝应设在平行于
板的
短边的任何位置。墙上的施工缝墙上的施工缝应设在门洞口过梁的跨中1/3范围内,或者...
单向板与
双向
板的
问题。
答:
双向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨
之比
相差不大,其比值小于二时称之为双向板。在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。按弹性理论,当L2/L1 大于2时,沿L1方向支撑的影响很小,可认为L2/L1大于2的板属
单向板
,但考虑塑性内力重分布计算时,当L2/L1 ...
现浇楼板钢筋和钢筋间距分析如下:
答:
现浇楼板钢筋和钢筋间距分析如下:(1)板中受力钢筋的常用直径:
板厚
h<100mm时为6~8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。(2)板中受力钢筋的间距,一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时...
关于
板的跨度
问题
答:
跨度
指:建筑物中梁、拱券两端的承重结构之间的距离,两支点中心之间的距离。首先你要理解单向板和双向板。单向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨
之比
等于或大于二时,大荷载作用下,主要沿较小的板宽方向产生弯矩,可作为单向板计算。
单向板的
受力钢筋为单向配筋,沿短跨方向配置。但在长跨...
简述
单向板和
双向
板的
概念和传力途径
答:
可作为单向板计算。
单向板的
受力钢筋为单向配筋,沿短跨方向配置。但在长跨方向亦有弯矩产生,需要配置分布钢筋。双向板:四边支承的长方形的板,如长跨与短跨
之比
相差不大,其比值小于二时称之为双向板。在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。
钢筋知识小课堂
答:
对于
单向板
,短向是主力!短向布置受力筋,长向则布置分布筋,让板材更加稳固。长向
板的
配筋构造长向板的配筋构造与单向板如出一辙,受力钢筋沿着两个
跨度
方向布置,确保长向的稳定和承重能力。保护层
厚度
当混凝土强度等级小于或等于C20时,保护层厚度需达到20mm。这是为了保证建筑的安全性和稳定性,让建筑更加...
现浇楼板负筋多大间距多大直径多粗?
答:
间距300毫米,直径10毫米。负筋长度1M。分布筋6个的一级钢就好,
板厚
不应小于120;扣筋8个或10个的三级钢间距150左右.2米 ,间距200MM这个是双向板。板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6mm,预制板...
框架结构
板的
配筋有什么规范要求。尤其是边筋和角筋。
答:
9.1.2 现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:1 板的跨厚比:钢筋混凝土
单向板
不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、
跨度
较大时宜适当减小。2 现浇钢筋混凝土
板的厚度
不应小于表9.1.2规定的数值。9.1.3 板中...
单向板和
双向
板的
受力特点
答:
这种
板的
受力特点是一个方向受弯,适用于长边与短边
之比
大于或等于3的情况。在这种情况下,可以按沿短边方向受力的
单向板
进行计算。双向板则是四边支承的板,其荷载在两个
跨度
方向上都有传递,因此会在两个方向上产生弯曲。双向板适用于长边与短边之比小于或等于2的情况,此时应按双向板进行计算。
单向板
例题
答:
其余均采用HPB235。一楼盖梁格布臵及截面尺寸确定——结构布臵确定主梁的跨度为6.9m,次梁的跨度为6.6m,主梁每跨内布臵两根次梁,
板的跨度
为2.3m。楼盖结构的平面布臵图如图3所示。⑴确定
板厚
:按高跨比:h≥l/40=2300/40=57.5mm;按最小
厚度
要求:工业建筑的楼板最小厚度80mm;...
棣栭〉