设在
走道的灯光疏散指示
标志
的间距不得大于多少?
答:
安全
出口或疏散出口的上方、疏散走道
应设
有灯光疏散指示
标志
。疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口。灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min(
设置在
高度超过100m的高层民用建筑和地下人防工程内,不应少于30 min)。工作电源断电后,应能自动接合备用...
安全
出口
的设置
和要求主要有哪些
答:
1、疏散指示
标志的
设置,应符合下列规定:(1)、
应设置在
安全出口和疏散门的正上方;(2)、设置在疏散走道上,间距不应大于20米;(3)、设置在袋形走道上,间距不应大于10米;(4)、设置在走道转角区,间距不应大于1米,并安装在
转角处
距地面1米以下的墙面或地面上。2、应保证疏散标志指向最近
的安
...
疏散指示
标志
灯的“试验”开关是干什么的,有什么作用?
答:
疏散指示
标志
灯的试验开关就是演习用的,也可以测试这个疏散这些版有没有用。
吊挂式消防应急
标志
灯怎么吊挂?
答:
9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和
安全
出口处应设灯光疏散指示标志。9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口
标志宜设在
出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其
转角处
距地面1.00m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它...
高层建筑消防应急照明的电源从哪取?
答:
三、
安全
疏散指示
标志宜设在
太平门的顶部或疏散走道及其
转角处
距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
消防应急疏散指示地灯的间距是多少
答:
设置在
地面上的灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道
转角
区,不应大于1.0m。在地面上增设的灯光疏散指示
标志应
能保持视觉连续。消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度...
灯光疏散指示
标志
应该
设在
什么位置?
答:
在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上
设置
发光疏散指示
标志
,对
安全
疏散起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。
疏散指示灯安装高度一米对吗
答:
安装在一米以下位置都是可以的。“
安全
出口的疏散指示
标志
灯
宜设在
出口的顶部;疏散走道的疏散指示标志灯宜设在疏散走道及其
转角处
距地面高度1.00m以下的墙面上;疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米,人防工程疏散指示标志灯的间距不应大于15米;疏散指示标志灯应安装牢固可靠,不得有明显松动。
行人疏散通道和疏散指示
标志
的区别
答:
2、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。
安全
出口
标志宜设在
出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其
转角处
距地面1m以下的墙面上。3、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,宜安装在顶棚下20cm的位置,底边距地面距离应在2点2m至2点5m之间。所以不要超过2点5m,在顶棚下大于20cm就可以了。4...
疏散指示灯一般
设在
距离地面不超过多少的墙面上
答:
1)室内高度不大于3.5m的场所,
标志
灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。4 当安装在疏散走道、通道
转角处的
上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。5 当
安全
出口或疏散门在疏散走道侧边...