55问答网
所有问题
当前搜索:
走道安全指示标志
安全
出口的设置和要求主要有哪些
答:
6、
安全
出口、疏散门不得设置门槛和影响疏散的障碍物,且门口内外1.4米范围内不得设置台阶;7禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口,影响安全疏散。二、疏散
指示标志
的设置及要求 1、疏散指示标志的设置,应符合下列规定:(1)、应设置在安全出口和疏散门的正上方;(2)、设置在疏散
走道
上,间距不应...
...建筑的疏散
走道
和
安全
出口处应设灯光疏散
指示标志
的问题
答:
要做的。民规13.8.3.5。住宅建筑电气设计规范上 也有这条。
消防疏散
指示
灯是否要常亮,哪里有这样的规范
答:
3、
安全
疏散
指示标志
宜设在太平门的顶部或疏散
走道
及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。4、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
消防图纸上声光,手报用什么符号表示
答:
消防图纸上声光符号如下:消防图纸上手报符号如下:
应急灯设置规范
答:
1 应设置在出口门的内侧,其
标志
面应朝向建筑物内的疏散通道。2 应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。应设置
指示
疏散方向的部位或场所 1 疏散
走道
拐弯处。2 地下室疏散楼梯间。3 超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。4 人防工程。5 避难间、避难层及其他
安全
场所。指...
应急照明和疏散
指示
可以同一回路吗?
答:
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电。即不能共用同一个回路。可疏散
指示
可定四线的,如果第四条线是设计上是开关火线,疏散指示可不接、如果是消防强起线着需要安装强起配件或定做,疏散与应急照明在一个回路内,疏散指示的线路是不通过开关的,常亮,这样接线比较节约,好施工。应急照明系统以...
安全
出口
指示
灯工业厂房有强制性必须安装的要求么?
答:
12.3.4 一类高层居住建筑,公共建筑,高层厂房(仓库),甲、乙、丙类厂房应沿疏散
走道
和在
安全
出口、人员密集的场所的疏散门的正上方设置灯光疏散
指示标志
,并应符合下列规定:1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为
指示标识
;2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其...
楼梯间里面需要设置灯光疏散
指示标志
吗?
答:
要,楼梯间有消防应急灯,疏散
指示
灯,楼层指示灯。
疏散
指示
灯距地30cm安装有何规定?
答:
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散
走道
和在
安全
出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散
指示标志
,并应符合下列规定:1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为
指示标识
;2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1....
装修吊好顶的3米5净空.
安全
出口和疏散
指示
器要装多高才符合规范?_百度...
答:
1.
安全
出口 标志灯宜设在距地高度不低于1.5m处; 2.安全出口标志灯宜设在距地高度不低于2.0m处; 3.疏散标志灯宜设在离地面1.5m以下的墙面上; 4.疏散标志灯宜设在离地面1.0m以下的墙面上。 另事故照明灯宜设在墙面或顶棚上,疏散
指示标志
宜放在太平门的顶部或疏散
走道
及其转角处距地面...