55问答网
所有问题
当前搜索:
试压用压力表的量程和精度
管道的
压力
试验方法有哪些?
答:
5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱。不得用阀门作为封板。6)备好、备齐
试压用
的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压力表时,其
精度
等级不应低于1.5级,
压力表的量程
范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。7)试压管...
给楼房给水管打压的
压力表
上显示的压力怎么看打多少公斤?
答:
打8-10公斤水压。测压方法:1、把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,
试压
器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。2、当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到
压力表的
指针指向0.9...
家装水管打压标准是多少装修水管打压收费及试验方法
答:
4、对
试压
管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。5、加压应采用带计量装置的机械设备,且
精度
不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),
量程
范围应为
试验压力
1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。家装水管打压试验步骤 1、管道长度,...
天然气阀门管道
试压
要求是什么,要求简单明了,谢谢
答:
1、试压的管段长度不宜超过35km(水试压)和18km(空气试压)2、分段试压的压力值、稳压时间和允许压降值根据地区分级来定,具体请遵循标准中表9.3.4的规定。3、试压管段的高差不宜查过30m(水试压)4、试压的环境温度应在5℃以上,否则应采取防冻措施 5、
试压的压力表精度
、
量程
、安装位置...
给水管最大
压力
值为1.0Mpa,测试压力值为多少
答:
当采取弹簧压力计时,其
精度
不应低于1.5级,最大
量程
宜为实验压力的1.3-1.5倍,表壳的工程直径不应低于150mm,使用前应校正。水泵、
压力计
应安装在试验段下游的端部与管道垂直的进水管上。试验管段不应采用闸阀做堵板,不得有消火栓,水锤消除器等附件。已设置的这类附件必须设堵板,控制阀必须在...
什么是喷洒系统
试压
?
答:
据我们所了解的方面来说,就是,6.2.1 当系统设计工作压力等于或小1.0MPa时,水压强度
试验压力
应为设计工作
压力的
1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力为0.4MPa。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。6.2.2 水压强度试验的测试点应...
给排水管道
压力
试验要多长时间才行
答:
5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱。不得用阀门作为封板。6)备好、备齐
试压用
的试压泵、压力表。压力表若采用弹簧管压力表时,其
精度
等级不应低于1.5级,
压力表的量程
范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。7)试压管...
有谁了解家装水管打压标准的,水管打压试验步骤是什么?
答:
4、对
试压
管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、加压应采用带计量装置的机械设备,且
精度
不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),
量程
范围应为
试验压力
1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。 水管打压试验步骤: 1...
315的PE管一次可以打压多少米?
答:
其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。5 、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧
压力表
时,其
精度
不应低于 1.5 级,
量程
范围宜为
试验压力
1.3-1.5 倍,表盘直径不应小于 150mm 。6 、
试压
管段不得包括水锤消除器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。
中央空调打压后怎样变化算正常
答:
中央空调打压注意:试验采用洁净水做介质试压,不锈钢管道或与不锈钢管道连接的其他管道用水进行试压时,水中氯离子含量不得超过25ppm,当周围环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;
试压压力表
必须经过校验合格,并有铅封。
精度
等级不得低于1.5级,
压力表量程
范围为
试验压力的
1.5-2 倍,每个系统至少2块...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜