55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子触摸屏数据存储
西门子
mp277
触摸屏
可以用rs485通讯吗
答:
RS 485/422 接口用于过程连接(PPI,MPI, PROFIBUS DP 最大 12 Mbit/s)用于
存储
棒、鼠标、键盘、打印机、条形码读取器、UPS 和下载/上传配置的 USB以太网(TCP/IP),用于与上位 PC 交换
数据
,连接网络打印机及下载/上传组态参数,连接控制链路到 SIMATIC S7用于 SD/Multimedia 卡的插槽 ...
西门子触摸屏
,力控组态软件上位机和s7200同时通讯,可以吗
答:
可以的。 一般两种方式: PPI通讯:力控软件通过CP5611卡,或者多主站电缆来通讯; 以太网:配CP243-1以太网模块,或者PPI转以太网模块,来实现。
我想用S7-200的PLC和
西门子触摸屏
通过WinCC flexible做一个简单的系统...
答:
你这个显然是
触摸屏
和PLC没有通信上,最大的可能就是PLC和触摸屏的通信波特率不一致造成的,一般FLEXIBLE的默认通信速率是187.5k,你可以把PLC的系统块中和触摸屏连接的那个通信口的通信波特率设置为187.5K,然后将系统块重新下载到PLC中,应该就可以了 ...
西门子触摸屏
MP277如何与S7-300PLC进行PROFIBUS通讯
答:
用带DP口的S7-300PLC 组态S7-300的硬件PROFIBUS线 把MP277的
屏
挂在DP线上就可以了 但需要下载MP277屏的GSD文件 在
西门子
官网上有GSD文件
西门子
的工控
触摸屏
6AV6 642-0AA11-0AX1,怎么往里写程序(我有编程...
答:
用WinCC flexible 2007吗?在“项目-通讯-连接”里按你实际配置设一下,
触摸屏
上先按好下载,再从你计算机上下。