55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子vw
在
西门子
中V1.0等于1时,
VW
0是不是也等于1?
答:
是的
VW
0由VB0和VB1组成,VB0为高8位,VB1位第8位。VB1由V1.0,V1.1,……V1.7,8个位组成,V1.0为最低位。因此V1.0等于1时(且其余15个位为0),VB1就等于1,VW0就等于1。望采纳。。。
西门子
smart的
vw
里的367怎么除以10变成36.7?
答:
先把
VW
转换成双整数,也就是I_DI指令 然后再把双整转换成实数(也叫浮点),也就是DI_R 然后就可以用浮点运算指令了,也就是DIV_R指令,被除数在上,除数在下 需要注意的是:在浮点运算时即使数字10不包含小数位,书写的时候也必须带上小数位,也就是必须写成10.0,其实就是告诉程序这是个浮点...
西门子
PLC中数值寄存器怎么使用以便触摸屏修改参数?在触摸屏上修改
VW
0...
答:
将你-500与500的数值附值成寄存器来表示,然后用MOVE 指令传给
VW
0与VW2。再到触摸屏上分别设置两个输入/输出域的按扭,再将这个按扭指向这两个寄存器变可以修改了。
组态王中
西门子
PLC中
VW
1300是温度,在组态王中变量怎么设定,
答:
数据词典中定义“I/O实数” 首先在你PLC中将你需要的数据存入某个寄存器中,然后在数据词典中定义一个IO实数参数,第三步就是在组态界面中建立某个表达框,比如文本框,第四步就是将文本框的模拟量输出与该IO实数参数连接,最后就是导入PLC程序,运行程序,从而在组态王中显示出来。总体步骤就是这样...
组态王读取
西门子
plc200内的
VW
1在画面中不能显示
答:
MaxHold: 最大保持寄存器区:参与通讯的V存储区字(
VW
)Holdst”: 保持寄存器区起始地址:以&VBx指定(间接寻址方式)Done(M10.0):初始化完成标志:成功初始化后置1 Error(MB11):初始化错误代码 Done(M10.1): MODBUS执行,通讯中时置1 Error(MB12)错误代码:0=无错误 (3)编制Step7应用程序 接...
西门子
200plc怎么复位
vw
0或者mw0里面的数值?用什么指令?
答:
西门子
200plc怎么复位
vw
0或者mw0里面的数值,使用MOVE指令。譬如 MOVE 0
VW
0
西门子
s7-200 SMART
VW
1000里的数据怎么设置
答:
一般这种需要设置数据的有两种情况 一种是可以连接电脑的,你可以用数据线给它连接到电脑上面,选择合适途径对里面的数据进行设置。注意这里的设置数据不能随意设置,你要咨询好厂商,在允许的范围内进行设置。第二种就是你没办法连接电脑,这种情况你得找一个懂得操作的人对这个进行操作。当然这种情况呢总...
关于
西门子
vb0,
vw
0的问题
答:
你的这种学习思路很好,我帮你仿真了一下,下面供参考。将3 2 4 1填入VB0,VB1,VB2,VB3中,将100 200 65 38填入VB4,VB5,VB6,VB7中,运行如下:
VW
0,VW1,VW2十进制值如下 :VW4,VW5, VW6十进制如下:VW4,VW6是正值,VW5是负值。附上200系列PLC的V区数据结构(原版翻译有问题,已经...
西门子
MOV-B(W)输入前面的数字具体表示什么?输出vb200
vw
201 vw203...
答:
MOV前边的数字就是要向后边的V变量赋的实际值,数据类型是整型的。后边的输出VB200,
VW
201,VW203是PLC的内存地址。
西门子
S7-200的PLC内存是以字节为单位的,变量地址中V后边的B、W还有R、D等表示的该变量所占内存宽度。B变量占一个字节,W变量占两个字节,R和D变量占四个字节,因此楼主的例子中...
西门子
变量存储器v0.0与VB0、VD0、
VW
0的关系
答:
四者的寻址方式不同,V0.0是按位寻址,VB0是按字节寻址,
VW
0是按字寻址,VD0是按双字寻址。VD0由VBO、VB1、VB2、VB3组成,它包括VWO、VBO、V0.0;VW0由VB0和VB1组成,它包括了VB0和V0.0;VB0由VB0.0~VB0.7这八个位组成,它包括V0.0。存储器(Memory)是现代信息技术中用于保存信息...