西门子plc模拟量输出实例详解
西门子plc
200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
整定公式为:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。首先,在
西门子
S7-200系列
PLC
中,0-20mA对应的数据范围为0到32000,4mA多对应的数值是6400,同理,4-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设
模拟量
的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后...
西门子PLC
200,
模拟量
输入怎么使用?
答:
很简单,选择一款模块EM231或者EM235(带
模拟量输出
模块),按照说明书接好线,注意区分二线制和四线制。第一路为该模拟量的物理地址,对应软件地址为AIW0,采集信号为4-20mA(可设置)对应数字量为0-32000.然后编写程序就OK了,很简单的
西门子
s7 200
模拟量
输入
输出
都用什么程序
答:
不需要使用特殊的程序块 只需要使用MOV指令就可以了 模拟量输入 AIW0 AIW2 AIW4...
模拟量输出
AQW0 AQW2 AQW4 ...--- 如果解释的不够详细,请继续提问 --- 上海长英自动化科技有限公司
我现在利用
西门子PLC
200,EM231
模拟量
采集模块采集一个0-1.5V的电压信...
答:
要看EM231
模拟量
采集模块采集电压范围是多少,才可以确定其转换的运算方法,如果是0-5V 则对应ad值为0-32768,这0-1.5V对用为0-9830,
西门子
S7-200的
PLC
,CPU224XP的
模拟量
接线怎样接
答:
模拟量
的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A-。电流接法:A+与RC连在一起A-。例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的
输出
和输入公用M端。模拟量接线注意:隔离模块MANA 与地M...
plc模拟量
是什么?
答:
模拟量实际上就是指的输入或者输出的信号不是开关信号,而是电压电流信号。通常是有模拟量模块输入输出的。比如
西门子
的
PLC
它的模拟量与程序内对应的码值就是0-10V对应32000个码值。(当然还有0-5V。0-20mA的,这里就是举个
例子
)那么你在程序里,给
模拟量输出
口赋值赋予他32000,那么这个模拟量口就会...
西门子plc
1200
模拟量
输入对应什么?
答:
西门子PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar
输出
4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子PLC
200
模拟量
处理
答:
来自于压力传感器的
模拟量
数据AIW0,范围0-32000对应0-10V或0-20mA;经过浮点数转换后乘以1.0再除3200.0则就转换为实际压力值(可以是Pa或MPa或Psi,取决于VD120的单位),范围0-10.0个压力单位(取决于VD120)。请采纳答案,支持我一下。
西门子
S7-200
模拟量输出
0-10V,控制变频器0-100HZ,怎么编程?
答:
输出
是AQW0,内部数字量0-32000对应0-10V,变频器上限频率调到100hz 具体编程要根据要求,可以使用
模拟量
库
西门子
s7一300
模拟量
输入,
输出
是怎么算的
答:
一般是通过标定公式进行换算,就是实际物理测量范围比上输入或者
输出
的电压或电流的范围,然后再乘上
模拟量
采集到的值,就是实际的物理值。比如测量范围为A,电压或电流范围为B,采集到的模拟量值为a,实际物理值为b,那么有等式A:B=a:b。这样就可以根据其中的三个值,推算另外一个值了。一般输出...