西门子PLC
选型,开关量和
模拟量
怎么确定,怎么区分数字量和模拟量输入输出...
答:
开关量输入就是要么有要么无的信号, 就比如按钮开关,接近开关等信号。开关量输出也是要么有要么无的控制信号,比如控制电磁阀,继电器,接触器等的控制信号。
模拟量
输入就是连续的电压或者电流信号,比如温度变送器输出的4-20mA信号,0-10V信号等。模拟量输出就是可以连续的输出4-20mA或者0-10V等的信号...
西门子plc
s7-200 CPU224XP 自带的2个
模拟量
输入 a+ b+ 有什么区别...
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量
输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个模拟输入,1个模拟输出接点。
西门子PLC 模拟量
和数字量之间如何转换
答:
实质:都是读取
模拟量
通道,至于转换,则由
PLC的
AD模块完成。200系列:假设你的模拟量接驳在第一个通道:读取模拟量:MOVW AIW0,VW0 此时VW0中保存的就是模拟量转换为数字量的值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其对应的就是-32000~32000之间,0到10V,那么其对应的就是0~32000之间...
给现有的
西门子PLC
加
模拟量
输入模块怎样做?
答:
最后编译,
程序
中添加你需要的处理过程,然后一起下载到
PLC
就可以了。如果没有空位的话,你要看看你的PLC是否全部使用的扩展机架,如果没有,那么和上面的方法类似。如果连扩展机架都满了的话,那么你需要添加新的CPU或者使用ET200+300的
模拟量
模块来做了。
西门子plc
输入模块,然后组态模块相关参数。在
程序
中,你可以使用MOVE指令直接读取模拟量通道的地址,例如:L PIW256 T DB1.DBW0
西门子
S7-200的
PLC
,CPU224XP的
模拟量
接线怎样接
答:
模拟量
的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A-。电流接法:A+与RC连在一起A-。例如SM331模块,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输入公用M端。模拟量接线注意:隔离模块MANA 与地M...
西门子PLC
300 怎样进行多个
模拟量
信号量化处理?
答:
在FC1(可以任意)功能里调用FC105 把你现场
模拟量
一个一个编写在里面,然后在OB1里调用就OK了
西门子plc 模拟量
是按哪种方式寻址的
答:
模拟量
输入按AIW0,AIW2...AIW10进行直接寻址,输出按AQW0,AQW2... AQW10进行直接寻址,看你的模拟量硬件模块如何排列,可用端口按从左到右依次编址。
PLC编程
小白,先学三菱的PLC好还是先学
西门子
的PLC好?
答:
这些确实是以前三菱PLC 存在的问题,但是随着技术的发展,三菱新款
PLC的
发布和软 件平台的更新,这些问题都没有了,新的PLC 也支持浮点运算了,
模拟量
也可以直接存取了,
程序
结构也可以分成很多子程序了,便于调试和故障的查找。所以总的来说,
西门子
有的三菱也有,三菱有的西门子也能支持,不说100%,最...