55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模拟量库编程实例
西门子
200
PLC
是怎么接
模拟量
输入的。
答:
200的
编程
手册表述
模拟量
的第一个接口总是AIW0,每增加一个模拟量模块,在上一个模拟量模块的最后一个通道+4既是下一个模拟量模块第一个通道的地址,数字量依次往下排,但需要注意的是,前一个模块数字量最后一个字节不足0.7的话,下一个模块的地址必须个位进1,小数从0开始。
西门子
S7-200
PLC
在...
西门子
300
PLC模拟量
输入模块地址怎么写?是什么样的格式呢
答:
首先你进入你的硬件组态,双击这个模块,在地址栏里看一下这个SM331的地址区域是从多少到多少,比如从256开始,然后在
PLC
程序里面用PIW256这种方式进行读取,每通道占两字节,即:PIW256,PIW258……以此类推。读取的
模拟量
是一个0~27648的数,对应你输入信号的0~满量程。PS:请注意你的输入信号的类型...
西门子
300
PLC模拟量
侧面的ABCD表示什么?怎样调?
答:
西门子
300
PLC模拟量
侧面的ABCD块的正确名称是”量程卡“。不同模块的量程卡所对应的设置是不一样;一般情况下,出厂默认设置为B;以模拟量输入模块SM 331;AI 8 x 12 位;(6ES7331-7KF02-0AB0)为例,A设置mV电压信号、R电阻信号、RTD热电阻信号;B设置V电压信号;C设置4wires I 四线制电流信号...
西门子PLC
300
模拟量
例如输入PIW256它传递的数值是0-27648,这个27648是...
答:
西门子
模拟量编程实例
西门子模拟量接口 西门子模拟量怎么写 西门子传送 其他类似问题2014-11-27
西门子PLC
300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-... 9 2011-03-09 咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数... 17 2012-02-17 西门子PLC300模拟量输入 9 2014-01-15 西门子模拟量问题 2 ...
为什么我的
西门子PLC
s7-200smart添加
模拟量库
的时候是这样子?求大神请...
答:
添加自己写的库就是这样子的 200 SMART自带
模拟量库
,直接调用就好了
西门子PLC
触摸屏如何
编写程序
答:
西门子的PLC触摸屏使用西门子WINCC的编程软件对其进行程序编写。
西门子plc编程
软件支持新款CP243-1 (6GK7 243-1-1EX01-0XE0)。通过下列改进实现新的互联网向导:支持 BootP 和 DHCP,支持用于电子邮件服务器的登录名和密码。西门子plc编程软件可进行远程编程、诊断或数据传输。控制器功能中已集成了Profibus...
西门子PLC 模拟量
和数字量之间如何转换
答:
实质:都是读取
模拟量
通道,至于转换,则由
PLC的
AD模块完成。200系列:假设你的模拟量接驳在第一个通道:读取模拟量:MOVW AIW0,VW0 此时VW0中保存的就是模拟量转换为数字量的值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其对应的就是-32000~32000之间,0到10V,那么其对应的就是0~32000之间...
关于
西门子PLC模拟量
问题
答:
看你的模块的编址啊,是AQW?. 可以直接调用的啊。 如果你的
plc
本身没有
模拟量
输出,你的这个模块也是第一个有模拟量输出的模块,那么你可以直接将你要输出的数值mov到AQW0就可以了。另外你可以在V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6软件plc菜单里的 “信息” 选项里面的看到你的扩展模块及对应的地址,你...
西门子PLC
S7-200
模拟量
处理的原理是什么?
答:
压力传感器的数据是INT整数的,0-10V,4-20mA,对应于0-32000,6400-32000,压力传感器的量程是1.0mpa,当然*1.0是标准的
模拟量
处理程式;INT->DINT->REAL->/32000->0-1.0(%)->*仪表量程1.0=压力传感器当前值;
程序如何调用
西门子PLC模拟量
?
答:
添加一个
库
文件,频率的数值放在VD0中,库文件见附件
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜