输入输出都亮红灯什么原因?
答:
1、
模拟量模块
上通道断线或是输入值超量程,除了会引起模块的DIAG指示灯以红色闪烁,断线或是超量程的通道的指示灯也以红色闪烁,以提示用户存在故障通道。2、缺少24V直流供电电源时,所有通道指示灯也以红色闪烁。望采纳。。。
西门子am 03模拟量模块
可以用热电阻的温度传感器吗?
答:
smart200系列的
EM AM03模拟量模块
,是电压或电流型的输入,所以普通的热电阻传感器不能用,但是带变送的热电阻可用,或者是热电阻经过一个 热电阻转4~20mA 或 热电阻转1~5V的 信号变送器,转成电流或电压信号就可用了。
200PLC
模拟量
的
接线
怎么接?
答:
西门子
200PLC中AIW0表示第一个模拟量通道地址。200的编程手册表述模拟量的第一个接口总是AIW0,每增加一个
模拟量模块
,在上一个模拟量模块的最后一个通道+4既是下一个模拟量模块第一个通道的地址,数字量依次往下排,但需要注意的是,前一个模块数字量最后一个字节不足0.7的话,下一个模块的地址...
西门子
300plc数字量输出
模块
332的l和m怎么
接线
答:
332是
模拟量
输出
模块
啊,4~20mA输出,I和M分别接执行器的电流输入正负端就行。
如何用
西门子
PLC300的
模拟量模块
答:
一般我们最常用的
模拟量模块
分4~20毫安、-10~10伏两种,你所说的按钮,按一下输出1伏,再按一下输出2伏。。。以此类推最多也就能到10V。其实你的要求很简单,用一个按钮作为累加器触发,在程序中输出10V对应的数值时27648.我们设置I0.0为你的按钮输入信号。PQW0为模拟量输出信号。=== I0.0...
西门子模拟量
输入
模块
AI8x13Bit,有40个
接线
口,如何接线呢?
答:
一般来说,最上一个(1号)和最下一个(20号)分别接24v电源的正负,中间相邻的两个(10-11)短接,2&3端子的地址是256. 4&5端子是258. 其他依此类推。18&19端子是270. 另外20个是不要
接线
。
S7-200PLC
模拟量接线
原理图如何画
答:
西门子
的PLC 无论是200\300\400\1200\1500还是200SMART 它们都可以进行模块扩展 就数字量模块而言,大同小异,
接线
图几乎一摸一样,有区别的地方可能就是单个模块的通道数量和电压等级 但是
模拟量模块
就稍微有点复杂了,因为西门子的这几个系列的PLC的模拟量模块都有细分 以200系列举例,它的模拟量扩展...
4-20mA的信号跟
西门子
变频器的
模拟量
输入端如何
接线
?
答:
问题补充:是这样的:变频器采用C7的
接线
方式,信号源采用4-20mA进行调速。有信号发生器吗,用
模拟
电流信号输入看是否正常,然后检查PLC输出是否正常,
西门子模拟量
输入输出
模块
端子m,l,v正负怎么分
答:
这是200的plc,I是电流信号的正,v是接电压信号的正,M是它们的负
西门子
sb
am03
是什么东西
答:
模拟量模块
。根据查询
西门子
官网可知,西门子sb
am03
是是第三方出品的模拟量模块,是电压或电流型的输入,在配置里面是选择不到的。