CPU模块更换时,需要重新下载硬件组态和通信组态吗...
答:
不需要,直接更换硬件后插上储存卡即可,但模块顺序和模块型号不能变化
西门子300plc
高速计数器怎么中断 oB40
答:
西门子300plc
高速计数器中断 oB40的方法:在初始化时设置初始计数方向和计数的预置值,允许全局中断,设置在当前值等于预置值时启动中断程序。在当前值等于设定值时,系统程序自动调用中断程序。在中断程序中,修改有关的PLC开关量输出点的状态,写入新的预置值和计数方向,清除高速计数器的当前值。可以多次...
西门子PLC300
提示无法将系统数据装载给站点STMATIC300站点的模块,是...
答:
(2)对于标准S7-
300
(使用闪存FEPROM卡),首先在SIMATIC管理器中,选择菜单View(查看)/Online(在线),在线打开Blocks(块),选中所以块,右击选择“删除”,即可删除CPU工作存储器中内容,然后执行菜单
PLC
/Copy RAM to ROM(复制RAM到ROM),即把在线空的程序下载到FEPROM卡中,把FEPROM卡中程序...
用step7编程
PLC西门子
s7_
300
断电保持定时器的梯形图该怎么编?_百度知 ...
答:
可以用浮点数计时 应算结果存储在DB块里面 比如 每隔0.1S 数值加0.1 那么就可以根据数据结构得到计时时间
怎样使用
西门子
S7-
300
编程读取
PLC
程序
答:
在SIMATIC管理器中,执行菜单命名View(查看)--〉Online(在线),打开项目的在线窗口,将当前窗口中的程序块(Blocks)复制到你的编程器或电脑中,不包括硬件组态;在硬件组态界面,通过工具栏上的上载按钮或执行
PLC
/Upload上载PLC站,只包含硬件组态信息,但不包括用户程序。但S7-
300
/400系列PLC上载的...
西门子
S7-
300 PLC
中,定时器问题?
答:
看图吧。其实还有很多好的方法,比如利用OB33或者OB32做一个定时器。使用OB比定时器好很多
西门子plc300
硬件组态 地址如何分配的
答:
这是系统根据I/O模块安装位置自动分配的,看起来地址不是连续定义,但是绝对避免了地址冲突。如果需要,可以手动更改分配地址,但是一定注意不要重复定义,定义结束后可以点击地址总览进行查看。更改地址步骤如下图所示:
西门子300 PLC
跳转到应用界面中的T 、L 、Sta是什么意思?
答:
1.梯形图编程时,指在该变量在跳转位置的实际调用情况。T为赋值,L为装载,还有/A、/O等。2.如果调用位置采用STL编程,则显示Sta XX,指该程序段的第几行。
怎么用
西门子
的
PLC
S7-200实现三菱中的変址
寄存器
(V、D)的功能? 如三菱...
答:
V代表寄存区。V100.0 就代表V
寄存器
100的第一位 0或1.VB200 代表V寄存器200位,201位,是字节。VW200 代表V寄存器200位,201位,202位,203位是字。VD200 代表V寄存器200位,201位,202位,203位,204位,205位,206位, 207位是双字 所以用
西门子
200编程,对字节,整数,实数等数据的...
西门子300plc
中,怎么用move指令使m0.0,m0.3置位
答:
西门子
step7中的MOVE指令按照字节、字、双字的方式MOVE。MB0代表0这个字节,从m0.7排到m0.0,置位的是m0.0和m0.3,那么就是MB0=00001001,把这个数MOVE给MB0就可以了。置位/复位指令根据RLO的值,来决定被寻址位的信号状态是否需要改变。被寻址位的信号状态被置1或清0;若RLO是0,则被寻址...