55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200plc模拟量采集程序
西门子200plc
中怎样用按钮开关对应
模拟量
?
答:
如图所示,当I0.1按下,为On了,将32000赋值给AQW0,就通过第一个
模拟量
输出通道输出电流了。当I0.1松开,为OFF了,将0赋值给AQW0,第一个模拟量通道就不输出电流了。望采纳。。。
菜鸟跪求?
西门子plc
,s7-
200模拟量
怎么用组态王读取,越详细越好,谢谢...
答:
西门子
s7-
200 PLC的模拟量
输入寄存器为AIW。以第一个通道的模拟量输入为例子,将AIW0当中的数值先move到VW区域,然后再从组态王中读取该VW区域的数值就可以。
西门子PLC
S7-
200
SMART编程
模拟量
输入转换?
答:
你是说 输入的
模拟量
例如:0~10V或4~20mA转换为 工程量,如:温度、压力、流量、液位等吗?这里需要自己编写一个 转化函数 就是一个一次方程式。如果感觉麻烦,我可用发给你一个 我已经写好的子
程序
。
西门子
s7-
200
224xp 用
模拟量模拟量
电压输出控制电机驱动器怎样编程,电 ...
答:
将一个0-32000之间的整数直接写到相应PQW区里就可以在
PLC
输出端得到一个相应0-5V的电压值了
如何用S7-
200PLC的模拟量
输入控制步进电机调速?
答:
如果调速要求不高,建议你使用S7-
200
的PID指令,在输出方式中选择“数字量输出”是一个固定周期的PWM 信号,需要在输出参数中设定 周期。0~5V作为PID指令的输入参数 这样PID的输出 就是一个高速脉冲输出信号 将这个PID高速脉冲信号 映射到 Q0.0 或 Q0.1就可以了。不过这个方式,脉冲频率不会很高...
西门子200plc
如何做
模拟量
输出
答:
使用EM235模块,可以实现4个
模拟量
的输入和一个模拟量的输出。
西门子plc
梯形图里面
模拟量
读取。求讲解。
答:
该功能块为自己创建的功能块,主要是将输入的
模拟量
信号转换为实际量程,并给出各级报警信号。PIW258是实际输入地址,模拟量量程为0~6(单位,如KPa),3.53是高报警值,3.13是低报警值。转换量程后的模拟量存储在数据块中,地址是DB11.DBD58,超高限报警、高限报警、低限报警存储在数据块DB11....
西门子Plc200
读出变频器运行电流的
程序
怎么写
答:
可以配
西门子
模拟量输入模块,把变频器的电流范围调至
PLC模拟量
模块允许的输入范围即可,调用PLC相关寄存器的地址,就可以读出其值
西门子200PLC模拟量
输入/输出模块分别
采集
或输出什么类型的数据??请教...
答:
=-=整数形吧,这应该要看硬件的,我在做水箱的时候压力传感器
模拟量
输入就是AIW0(I),16位的。。输出的话要看你的需求了,如果要小数的话就是32位实数(R),不要小数的话就是32位整数(D)
怎么在
西门子
s7-
200plc
符号表里添加
模拟量
、通讯等子
程序
模块
答:
符号表里只能填
模拟量
和子
程序
的地址,不能添加模拟量和子程序;模拟量模块和子程序是在指令树的文件库里面调用出来的!!