55问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200plc模拟量输入模块
请问师傅们
西门子
S7-
200PLC的模拟量输入
输出指令怎么用?AlW和AQW在梯形...
答:
比如
plc
后面挂一个两路
模拟量输入模块
和一个两路模拟量输出模块,那么,两路输入地址寄存器分别为AIW0和AIW2,如果后面还有输入模块,地址一次为AIW4 AIW6……以此类推,模拟量输出模块的两路输出的寄存器地址分别为AQW0 AQW2,如果再加输出模块,地址名排列顺序跟上述相同 ...
西门子PLC
S7-
200模拟量输入
怎样编程
答:
很简单,EM231的0-10V电压
输入
数据是0-32000,如果你的EM231挂在CPU224后面第一个位置 通道1:也就是AIW0除以32就可以了。得到的数据就是0-10V=0-1000我相信除法指令应该会用吧 STL指令:LD SM0.0 //
PLC
运行时常通 MOVW AIW0, MW0 //除法:AIW0/32,结果放在MW0里 /I ...
西门子PLC
S7-
200模拟量输入
怎样编程
答:
电压0-10V转换为0-1000数值,首先要将模拟信号转换为数字信号,即0-32000(A/D转换),经过转换之后再将数字信号转换为
模拟量
输出(D/A转换)假若此时电压为V,输出为D,则V/10=D/1000得出输出D=100V
如何用
西门子PLC
s7-
200
cpu224控制变频器,需要用
模拟量输入
输出
模块
...
答:
如果你不需要你的变频无极变速的话是不需要
模拟量模块
的,直接用开关量就能用,我们一般都是用的开关量下面有图可以看到,
西门子
S7-
200
的
PLC
,CPU224XP的
模拟量
接线怎样接
答:
模拟量
的接线有分电压和电流接法。电压接法:A+和A-。电流接法:A+与RC连在一起A-。例如SM331
模块
,可以从模板规范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模块是非隔离的,此外CPU31XC集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和
输入
公用M端。模拟量接线注意:隔离模块MANA 与地M...
西门子200PLC
有没有专门接收编码器脉冲
输入
的
模块
答:
你做转速控制,一般是用了变频器,如果控制要求不高直接开环控制就可以了,要求高的话有些变频器配PG卡后能做闭环转速控制的。如果你不需要辨识旋转方向,可以只接编码器一相,或者直接用个霍尔开关,然后用
200
的6个高速计数 或者用2个200去控制,低端
PLC
都没有编码器
模块
,300有 FM350,一个够你买...
西门子200plc
采集
模拟量
的数据存在哪个地址?一直用plc写逻辑顺序了...
答:
S7
200
模拟量格式:输入:AIW[起始字节地址]——如AIW0 输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0 每个
模拟量输入模块
,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址,需要注意的就是地址都是偶数 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等。如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址,...
西门子200PLC
输出
输入
IO和
模拟量
的最大扩展值!要求?
答:
EM231 AI4x12位 20 mA EM231 AI4x热电偶 60 mA 所以你可以算一下 27个点 和25个
模拟量输入
需要多少个扩展
模块
,是否在额定电流范围内。比如你用224
plc
则本身提供14入10出,还剩下13入17出 选用晶体管型的EM223 16、4各一个则需
200
mA EM231 AI4x12位 7个 则需140mA 总共340mA ...
西门子plc200
,224中
模拟量输入
(EM231)是如何使用呀?有梯形图简单说明...
答:
首先看看你的224是普通的224还是224xp,因为普通的224cpu本身是不带有
模拟量输入
输出的,而224xp本身带有两路模拟量输入A、B还有一路模拟量输出,s7-
200
中的数字量输入输出地址和模拟量输入输出地址是单独分配的,也就是地址可以重复,s7-300中的模拟量和数字量地址是连续分配的地址不能重复,所以要是...
s7-
200
smart
模拟量输入
是多少?
答:
程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。
模拟量模块
有是拨式设置。
西门子PLC
体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-
200
),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。