灭火
蒸汽管道
的设置规定?
答:
灭火
蒸汽管道
的设置规定具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。(1)加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式灭火蒸汽筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”上引出。“蒸汽分配管”距加热炉不宜小于7.5m,并至少预留两个半固定式接头;(2)...
灭火
蒸汽管道
的设置符合规定?
答:
(1)加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式灭火蒸汽筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的
蒸汽管道
,应从“蒸汽分配管”上引出。“蒸汽分配管”距加热炉不宜小于7.5m,并至少预留两个半固定式接头;(2)室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房...
灭火
蒸汽管道
的设置应符合规定?
答:
计量现场采集系统都是使用哪种流量计来解决的呢_百度...
答:
这样小的流量对于锅炉
蒸汽
表来说还问题不大,因为每台锅炉装的涡街流量计均为DN150通径。问题大的是1台分表FIQ—05A,这台表安装在DN300
管道
上,原只是估算,考虑在冬季最大耗汽量可能达到20t/h,据此选了DN200涡街流量计,其最小可测流量为2.1t/h(流体为P=0.87MPa饱和蒸汽)。因为制造厂只...
蒸汽管道
安装施工工艺?
答:
蒸汽管道
安装施工工艺具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。1.安装场合及特点本章适用于民用及一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa的管道及附属装置安装工程。蒸汽采暖分低压蒸汽采暖,高压蒸汽采暖。2.材料及设备要求2.1管材:碳素钢管、无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2.2...
蒸汽
外伴热管安装的要求?
答:
(3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排凝点时,则应在该处设
蒸汽
分配管或冷凝水集合管,并应在分配管或集合管上设置接头;(4)通过疏水阀后不回收的冷凝水,宜集中引入一汽水分离器内,将废汽高空排放,冷凝水应引至排水沟;(5)每根伴热管应尽量高点供汽,沿工艺
管道
由高向低...
蒸汽
外伴热管安装要求?
答:
(3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排凝点时,则应在该处设
蒸汽
分配管或冷凝水集合管,并应在分配管或集合管上设置接头;(4)通过疏水阀后不回收的冷凝水,宜集中引入一汽水分离器内,将废汽高空排放,冷凝水应引至排水沟;(5)每根伴热管应尽量高点供汽,沿工艺
管道
由高向低...
蒸汽
疏水阀安装要点?
答:
5)、可能发生冻结的地方,应采取防冻措施。6)、
蒸汽
疏水阀安装完成后,需进行水压试验,试验压力与所在
管道
系统的试验压力相同。7)、安装做法要求参见国家建筑设计标准图集05R407《蒸汽凝结水回收及疏水装置的选用与安装》和厂家样本。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升
中标
率,您可以点击底部...
锅炉安装工程技术内容?
答:
⑩阀门与
管道
法兰连接时,阀门应紧闭;焊接连接时,阀门应微开。2.特殊阀门的安装:①三通阀、电磁阀的进水口前必须安装过滤器。②减压阀安装:减压阀的两侧应装设截止阀和高、低压压力形式表,减压前比减压后的管径小2-3#,并装旁通其管径比减压阀小1-2#;用于
蒸汽
减压时,要设置泄水管。③疏水阀安装:疏水阀的前后都...
蒸汽
疏水阀的工作原理使用方法?
答:
在这种情况下,蒸汽疏水阀最重要的功能有以下三个方面:(1)能迅速排除产生的凝结水。(2)防止蒸汽泄漏。(3)排除空气及其他不可凝气体。2.排除凝结水的必要性(1)防止水击。首先,从安全角度看,如果
蒸汽管路
中有凝结水,高速流动的蒸汽推动积结在一起的凝结水,使凝结水在管壁和阀门及蒸汽使用设备上...