变径问题,蒸汽压力 0.8MPa-1.5MPa,蒸汽管道DN200,流量计DN100...
答:
蒸汽管道
变径要注意:1、为防止水锤,不能同心变径。2、为保证流量计测量的准确性要预留充分的直管段,至少前15D(1500mm)后5D(500m)。
sy/t5037-2012螺旋焊管可以用在中低压
蒸汽管道
吗
答:
估计不行。建议查询《压力管道安全技术规范》。根据你的
蒸汽管道
的具体压力管道分类(GB、GC、GD),对照执行管材选用规定。
管道
式汽水混合器和浸没式汽水混合加热器都一样的么
答:
不一样。一、
管道
式汽水混合加热器 1.特点:
蒸汽
和水在管道中混合,在管道中生产热水,应用灵活,水温可调。2.局限:每次开始运行,要求先开水后开汽;每次停止运行,要求先关汽后关水。而且,每次开始运行,需要一定时间才能运行平稳,才能达到出水温度稳定 3.应用:①适合闭式循环加热系统。如采暖热水...
20顿的
蒸汽
锅炉,用的是天然气
管道
,请问天然气管道用多粗的?
答:
20吨的燃气锅炉每小时的满负荷消耗的燃气量大约是1620m³,需要配置DN200的天然气
管道
。如果输送距离较远,可再上选一档。
热空气的热学性能:通
蒸汽
的
管道
达到200摄氏度时,与管道相接触的钢板在...
答:
多长时间要看外界环境不同,比方
管道
外是零下-200度,管道内的
蒸汽
传导给管道的热量就容易散失,那就慢甚至打不到,如过管道外温度超过200度,那管道还会将热量传导给管内的蒸汽
金属软管可以用在
蒸汽管道
上长度650㎜上吗?
答:
金属软管可以用在
蒸汽管道
上长度650㎜。法兰为DN20的,耐压为2.5Mpa。用在蒸汽管道上的金属软管安装时,注意要按照厂家给说明书安装,要不然,容易在使用的过程中出现问题。减震效果可能也会达不到预期效果。
蒸汽管道
吹扫暖管不到位会不会导致焊口炸裂
答:
蒸汽管道
吹扫暖管不到位一般不会导致焊口炸裂,因为蒸汽管道吹扫暖管是为了清除管道内杂质和考核管道的热胀冷缩,因此蒸汽管道吹扫暖管不到位会引起后面设备损坏或导致管道变形,当然最坏的可能是导致焊口破裂。
请问服装厂的
蒸汽管道
设计距地面多高最合理?是否根据压力大小来设定管道...
答:
蒸汽管道
最好是在地沟内敷设。如不可行,可考虑沿地面敷设,但应考虑管道热补偿和不妨碍人的通行。管道沿地面敷设,管道外缘距地面的高度不得小于150mm(管道保温后,保温层外缘与地面的净距)。如果地面敷设仍不可行,可考虑架空敷设,架空敷设时管道外缘距地面的高度不得小于2200mm(管道保温后,保温层...
蒸汽管道
直径300mm,150m长,供气压力8公斤,如何算供气能力??急急_百度...
答:
1.如果是饱和
蒸汽
,就按20—40m/s的流速计算,如果是过热蒸汽,就按30-50m/s的流速进行计算。2.这是化工工艺的一般原则。3.压力一可用于确定和蒸汽的对应关系,判断它是饱和还是过热。二是必须有的!没有就无法计算出可供的蒸汽量。因为有些基本的化工物质是只要了解它的体积流量,但蒸汽是要知道...
给
蒸汽管道
加热,能把蒸汽温度提高吗?变成过热蒸汽。
答:
但是如果要增加压力,相应的就要增加锅炉压力,因为蒸汽是没有办法增压的,只能通过锅炉控制。这样的话问题就回到锅炉上了,直接在锅炉上给蒸汽增压升温要更简单一些,这就对锅炉提出了更高的要求。所以给
蒸汽管道
加热,理论上能把蒸汽温度提高少许,但是效率非常差,工业上几乎不可能实现。