变压器的原理及原理图。刚学变压器,第一次遇到自耦变压器...
答:
它主要作用调节电压高低。因为感应电动势
的
高低与线圈的匝数成正比例,所以整个线圈中的局部绕组产生的电动势一定低于全部绕组产生的电动势。如果把局部绕组和全部绕组分别作为初级和次级,就构成了
自耦
变压器。同样,改变两部分绕组的匝数比也就改变了变压比。
自耦
减压启动起动不了,正常工作停机后就起动几秒就跳闸了?
答:
电动机
自耦降压
启动常见故障 1、按启动按钮电机不能启动 1)可能原因 ①
主回路
无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。2)处理方法 ①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。2、松开按钮,自锁不起作用 1)可能原因 ①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏...
电动机
自耦降压
启动,怎么去选择自耦变压器,选择依据是什么
答:
自耦
变压器是短时运行的设备,一旦电机启动完毕后,就脱开
电路
,因此自耦变压器的容量只要不小于电机容量就可以了。但是自耦变压器不能支持多次启动,同样电动机也不能多次启动,在启动试验过程中,连续2次就要待冷却后再启动。
正泰260kw
自耦
减压启动柜,求交流接触器
接线图片
答:
电路图
与电机功率大小无关。启动原理相同。
消防泵降压启动是选择星三角降压启动还是选择
自耦降压
启动好呢...
答:
回答:主要考虑成本,个人感觉
自耦降压
稳定一些。当然如果选择星角启动也未尝不可。呵呵,感觉跟没有回答似得!!
自偶减压起动柜空载起动正常接电机后起动就跳闸请问是啥原因
答:
1,检查热继电器是不是动作了,需要重新整定定值。它是电机
的
过载保护 2,电动机
自耦降压电路
,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机,看啊电机是否不匹配 3,自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是...
自耦降压
启动能不能一拖三?
答:
你这必须先有完善
的
切换
电路
。并保证每单个电机的容量都不超过你这启动柜的容量。这时你就可一个一个的切换着启动了。否则你只可在保证你这起动柜的容量足够你那三个电机的总容量时,才可在同一时间时一拖三的同时起动。
自耦
变压器为什么不能做安全照明用变压器
答:
自耦
变压器一般用于减压启动或者进出口设备电压转换使用。自耦变压器是指单边绕组变压器,输入端和输出端同在一个绕组上,如果发生漏电后果非常严重,所以照明用电是不可以用自耦变压器的!
...KV2回出线110KV2回出线10KV12回出线
的
最佳
接线图
答:
主变10kV侧双分支,#1变分为I、II段,#2变分为III、IV段,将II、III段,I、IV段联络。10kV侧需双列布置。I、II(III、IV)段用母线桥联络。
自耦降压
启动时间计算
答:
需要考虑多个因素,包括电源电压、负载电流、自耦变压器的额定容量和降压比等。启动时间的计算需要根据具体的电路参数和设计要求进行,可以参考相关的电路设计手册和标准。在
实际
应用中,需要根据实际情况进行调整和优化,以确保
自耦降压电路的
稳定性和可靠性。