55问答网
所有问题
当前搜索:
绝缘电阻测量电路
使用
绝缘电阻
表检查绝缘时应注意哪些问题?
答:
若使用的是半导体型
绝缘电阻
表,不宜用短路的方法进行校验。 3、从绝缘电阻表到被测装置的引线,应使用绝缘较好的单芯导线,不得使用双股线,两根连线不得绞在一起。微机继电保护
测试
仪 4、同杆架设的双
回路
架空线和双母线,当一路带点时,不得测试另一路的绝缘电阻,以免感应高压电,危害人身...
怎样用万用表去查
电路
的漏电和接地?
答:
用万用表的最小欧姆档可以
检测电路
设备的接地电阻是否正常,设备外壳的接地电阻不得大于2Ω。不能用万用表检测线路设备的
绝缘电阻
,即漏电情况。因为万用表的电压太低,达不到
测试绝缘
层的电压要求。检测漏电,即测试绝缘电阻需要采用兆欧表(俗称摇表)完成。如果测漏电应该用兆欧表,也就摇表。因为万...
工频耐压试验装置测出的泄漏电流可以用以计算
绝缘电阻
吗?
答:
不可以。原因: 绝缘电阻指直流电压作用下测得电阻值。施加交流电压,测得的电流中很大的电容电流分量,计算出的值是阻抗,并非绝缘电阻。关于交流耐压试验:交流耐压试验的电路图:关于
绝缘电阻测量电路
:明显,工频交流耐压试验施加的电压为交流,绝缘电阻要求施加电压为直流,两者测出的值不一样。不能用...
怎么
测量电阻
?
答:
接地电阻和
绝缘电阻
,要用专用摇表测量普通电阻用万用表电阻档测量精密电阻,要用电桥测量水的电阻要用电导仪测量气体的电阻不好测量,电离后的气体可用伏安法。使用万用表
测量电阻
阻值的操作方法:1.选择合适的倍率挡。万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分...
如何用摇表测出电线短路位置
答:
用摇表只能测出电线短路,不能测出具体的短路位置。摇表测出电线短路是将两根测线分别与三根芯线接触,电缆的另一端开路,若
测试
的两相阻值为零,即是短路相。摇表也称兆欧表,主要用于
测量
电气设备的
绝缘电阻
。摇表的额定电压有500、1000、2500V、5000V,10000V等几种,有手摇式和电子式。
直流电阻和
绝缘电阻
有什么不同?
答:
3、作用不同 直流电阻用于检查电气设备绕组或线圈的质量及
回路
的完整性,以发现制造或运行中因振动而产生的机械应力等原因所造成的导线断裂、接头开焊、接触不良、匝间短路等缺陷。
绝缘电阻
值用于发现现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷。绝缘...
三相电漏电怎么测?
答:
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。
测量回路
对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的
绝缘电阻
时,回路的首端与尾端分别与...
高压电缆
绝缘电阻
值要达到多少才合格?
答:
高压电缆的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆
测量绝缘电阻
时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。
电气
绝缘电阻测试
时,测试配电箱进线电缆的各项电阻阻值。相间电阻只有...
答:
这种情况和电缆介入后连接的设备有关,多半是正常的。
电路
中的很多设备元件是跨接在相相、零相之间的,如空气开关的电压线圈、指示灯等。这些都会造成阻值下降(如下图上 中空气开关的欠压脱扣器线圈);零线和接地线连接只在接地处才连接到一起。特别是采用四线漏保的电路,零线和地线必须在漏保之前...
求
绝缘电阻测试
仪的基本介绍?
答:
绝缘电阻测试
仪适用于各种电气设备的维护、维修、测试和验证中的
绝缘测试
。绝缘电阻分界线均匀清晰,读数准确。易于操作和携带。功耗低,电池供电,使用寿命长。电气绝缘失效时会发生什么?电绝缘不仅仅是包裹电线的塑料聚合物材料。它是一个完整的系统,由电缆绝缘、套管绝缘子、管间、电机和通用设备组成。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜