55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道压力和严密性试验
消防打压试水
答:
6)试压时必须设有专用的放水测试阀,不得随便乱拆
管道
进行放水。7)本工程分高区和低区两个系统,地下室车库和±0.00以上至5层商铺喷淋系统为低区的强度试验压力为1.4Mpa,
严密性试验压力
为0.6Mpa。6层以上的标准层喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa,严密性试验压力为0.8Mpa。高区系统的
给水
主...
试压时,消火栓
管
试压
压力
是怎样规定的?
答:
3. 对于喷淋系统,当设计
压力
不超过1.0MPa时,试压应为1.5倍,但不得低于1.4MPa。4. 如果喷淋系统的设计压力超过1.0MPa,试压应为工作压力加0.4MPa。5. 试压过程中,要求30分钟内无渗漏、无变形,且压力降不超过0.05MPa,才算强度试验合格。6.
严密性试验
则要求在设计压力下持续24小时无...
pe管材如何焊接
答:
当压力达到
试验压力
时停止加压,保持恒压10分钟,对接口管身检查无破损及漏水现象,认为管道强度试验合格。在试验压力下,10分钟压力下降不大于0.02MPa,可以认为
严密性试验
合格,试压质量优良。班组质安员应及时做好试压记录。 (四)
给水管道
消毒、清洗 1、按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,本工程分段进行冲洗,...
建筑消防工程施工质量通病和预防措施?
答:
目前有些工地只对管网进行试漏试验或
试验压力
不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验
和严密性试验
。对于生活给水和消防
给水管道
,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa.强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05MPa为合格。然后将试验...
消防喷淋安装规范
答:
连接水力警铃的
管道
长度不得超过20m。设置延迟器在报警阀与水力警铃之间的信号管道上,防止
供水压力
出现波动,发生少量液体从报警管道中流出,造成警铃的误动作。3.2.5 自动消防喷淋系统管道试压与冲洗
管网
安装完毕后,进行强度试验、严密性试验及管道冲洗。强度试验
和严密性试验
建议采用生活用水进行试验,干式喷水灭火系统应...
给排水
验收哪些内容
答:
4.隐蔽工程的检验。对于埋入墙体或地下的隐蔽
管道
,应进行严格的检验,确保其在封闭前有经过充分的质量检查。这一步骤主要目的是预防日后因隐蔽工程问题导致的维修困难。除了外观检查外,还可能需要进行强度测试、
严密性试验
等,确保工程的安全性。通过上述四个方面的验收,能够确保
给排水
系统的安全性、功能...
什么是
管道
闭水
试验
?具体做法是什么?
答:
2、打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m,然后向堵水气囊充气,使堵水气囊
与管
内壁紧密接触屯水不漏为度。操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,原因:(1)该处内壁有接缝,影响堵水
严密性
。(2)以免堵水气囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续...
为什么污水
管道
必须做闭水
试验
?
答:
因为污水
管道
的水中含有腐蚀性的成分,对环境也有污染,所以污水管道必须做闭水试验,以检测是否有渗水、漏水的现象。根据《
给水
排水管道工程施工及验收规范 10.3.1》中规定,污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行
严密性试验
。
消防
水管
的水压应该处于多少公斤??
答:
消防水管的水压应该处于1公斤以上(不小于0.10MPa)。《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.1.3条规定: 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压
给水管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10...
压力管道
水压
试验
允许渗水量怎么填写
答:
采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为
试验压力
的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;采用钢管、化学建材管的
压力管道
,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。水压
试验管道
内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个...