55问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道严密性试验规范
消火栓
管道
水压
试验
压力可不可以大于公称压力?
答:
管道
水压
试验
压力需要大于管道公称压力,不冲突。设计要求的试验压力考虑了
严密性
和长期安全使用的需要提出的。与国家设计
规范
要求也不冲突。
给水管道
强度试验和
严密性试验
压力可以写一样吗?
答:
不可以的强度试验一般是1.5倍设计压力,
严密性试验
一般是设计压力。而且要先做强度试验,后做严密性试验。
住宅室内
给水
系统设计与施工要点?
答:
19)水箱的安装:给水水箱一般由生产厂家在安装现场进行组装而成。安装水箱的支座、预埋件应按设计图纸要求制作,支座、预埋件的尺寸、位置、间距和标高经检查应符合设计和相关要求。20)水压试验:
给水管道
安装完毕应进行强度和
严密性试验
,试压分阶段性试压和系统试压。凡埋地、嵌墙及设在吊顶和管井内暗敷设的管道在隐蔽...
压力
管道
水压
试验
允许渗水量怎么填写
答:
压力管道水压试验允许渗水量如表:采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。水压
试验管道
内径大于或等于600...
消防
管道
未经打压
试验
,现已投入使用,后续还有没有必要进行打压试验...
答:
《消防
给水
及消火栓系统技术
规范
》GB 50974-2014 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和
严密性试验
;2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验;3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的
管道
...
能给我一份GB50268-2008
给水
排水
管道
工程施工及验收
规范
吗
答:
5 卫生器具交工前应做满水和通水
试验
满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。 6 卫生器
给水
配件应完好无损,接口
严密
,启闭部分灵活。 观察及手扳检查。 7 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;
管道
与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。 观察和手板检查。
暖气
管道
安装标准是什么呢?
答:
第三章
规范
(一)
给排水
及采暖1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;
严密性试验
压力=公称压力*1.12.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。
你好在吗?强度
严密试验
记录要怎么填写强 度试验 试验压力(MPa) 试验持 ...
答:
工业金属管道工程施工
规范
GB50235—2010 液压试验应符合下列规定:4 承受内压的地上钢
管道
及有色金属
管道试验
压力应为设计压力的1.5 倍。埋地 钢管道的试验压力应为设计压力的1.5 倍,并不得低于0.4MPa。、6 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验 压力时,应按...
致消防管网施工队: 你施工队在施工过程中,施工工艺没有达到技术要求,造 ...
答:
试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和
规范
要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和
严密性试验
。对于生活给水和消防
给水管道
,试验压力为管道工作压力的1.5...
市政管网施工
规范
介绍?
答:
外观检查在无损探伤、强度试验及
严密性试验
之前进行。5.角焊缝的外形应平缓过渡,表面不得有裂纹,气孔、夹渣等缺陷,咬肉深度不得大于0.5mm。6.
管道
焊缝的内部质量,按设计文件的规定进行射线照相检验,射线照相检验的方法和质量分级标准,符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收
规范
》的规定。7. 焊接用...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜