55问答网
所有问题
当前搜索:
给水公称压力是工作压力吗
空调水系统的
工作压力
和水泵扬程怎么计算?
答:
常规的机组和水泵都在最低点好理解,可能的最大压力就是水泵出口压力,也就是扬程+定压点静压。但是如果风冷热泵系统,水泵,机组都在最高点。定压点在水泵入口,
工作压力是
不是应该出现在最低点某个位置。就应该是该点静压+该点到水泵入口(定压点)的阻力值,应该是小于扬程+静压的。工作压力除了...
空调水系统是多少
工作压力
?
答:
空调水系统的工作压力和水泵扬程是: 工作压力=静压+扬程-阻力 工作压力就是水系统的工作时,系统可能承受的最大压力。常规的机组和水泵都在最低点好理解,可能的最大压力就是水泵出口压力,也就是扬程+定压点静压。但是如果风冷热泵系统,水泵,机组都在最高点。定压点在水泵入口,
工作压力是
不是...
公称压力
名词解释
答:
公称压力的定义与作用:
公称压力是
一个专业术语,用于表述材料或构造在设计或标准规定的最大压力值。这个值是基于理想状态下的预期负荷来确定的,旨在确保材料或结构的强度和安全性。制造商或标准机构通常会指定公称压力,以指导设计、材料选择和结构可靠性评估。公称压力的计算和确定考虑了多种因素,如
工作
...
给水
管
工作压力是
多少
答:
一般25公斤 .最高可达50公斤 给楼房供水一般是0.4MPA(兆帕)~也就是常压!要是 给高层楼房供水有二次加压站~一般是在0.8MPA---1.25MPA左右(也就是8公斤
压力
至12.5公斤压力)
建筑
给水
管道水压试验
压力
如何确定?
答:
钢管
工作压力
,试验压力P+0.5,且不小于0.9Mpa。铸铁管工作压力小于0.5,试验压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应...
设计压力和
公称压力
的区别是什么?
答:
1.
公称压力
与设计压力在实际应用中往往有所区别。2. 设计
压力是
指在设备或结构设计时所考虑的压力,它需要考虑到
工作压力
的随机波动性。3. 公称压力则是一个更为保守的参数,它代表了设备能够安全承受的最高压力值,通常不会因为工作压力的短期波动而改变。4. 为了确保设备的安全运行,公称压力通常会...
我想问问水龙头或球阀受的
公称压力
和
给水
管的压力一样吗?
答:
不一样!一般水龙头的
压力
最高为0.6Mpa,不能超过这个,常
工作
在0.35mpa左右,以upvc管材为例,球阀的压力一般最高承压1mpa,即10kg,管材呢,管径越大,承压越小!管子的承压要高于球阀和水龙头!
阀门
压力
等级划分
答:
3.中压阀—公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。4.高压阀—公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。5.超高压阀—公称压力PN大于100MPa的阀门。公称压力PN:与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,为便于使用,通常取R10系列的优先数。
公称压力是
指管材在二级温度(20℃)时输水的
工作压力
。若水温在25℃-45...
空调水系统的
工作压力
和水泵扬程是什么关系?工作压力指的是哪个压力?设...
答:
常规的机组和水泵都在最低点好理解,可能的最大压力就是水泵出口压力,也就是扬程+定压点静压。但是如果风冷热泵系统,水泵,机组都在最高点。定压点在水泵入口,
工作压力是
不是应该出现在最低点某个位置。就应该是该点静压+该点到水泵入口(定压点)的阻力值,应该是小于扬程+静压的。工作压力除了...
消防图纸PN=1.6MPa什么意思 是不是承受
压力为
16公斤
答:
PN为
公称压力
,指的是在基准温度下的耐压强度,是耐压能力的参考数值。设计压力是指作用在管内壁上的最大瞬时压力,用Pe表示,一般采用工作压力及残余水锤压力之和,小于公称压力。
工作压力是
指在正常条件下所承受的压力,用Pt表示,小于设计压力。