55问答网
所有问题
当前搜索:
组态王怎么和plc通讯
西门子
PLC
300和
组态王通讯
需要设置什么?
答:
得看是是用什么方式,有以太网、MPI等。我用过
组态王
通过以太网方式与300
通讯
:300上有CP343-1 LEAN,设定好IP地址;上位机的IP地址与CP343的在同一个网段内,且不能相同;在组态王里选择以太网连接方式,设定连接的地址时需要输入
PLC的
IP地址和CPU的槽号,如:192.168.0.100:2 这样就能连上了...
组态王
接三菱
PLC
。通过QJ71C24N-R4,
怎么
接,我要一个pc机挂30个设备_百...
答:
你一对一可以,30个也是可以的,PC为主站,其他设备为从站,其他
通讯
设置一样,地址要一样就可以的
西门子
PLC与组态王通讯
的问题
答:
回答:如果是你自己写
PLC
程序,自己做
组态王
组态的话,给你一些建议。如果不是你自己做的话请原先设计的工程师解决。 1、硬解连接、接线要规范。比如用光电隔离的
通讯
转换卡,PLC、上位机都要独立接地; 2、通讯口参数要一直,常规用的是PPI的9600,8,n,1; 3、两个PLC地址要分开,比如一个地址是2、另外...
组态王
连汇川
plc
关联是成功的但组态画面就显示
通讯
失败
答:
还是设置的问题。参见教程 网页链接
大神您好,我现在用SMART200
PLC
各带一个宏电GPRS DTU实现两PLCmodbus
通信
...
答:
具体接线方式
与通讯
参数设置方法参考仪表厂家所提供的说明书。3、
组态王通讯
设置 定义IO设备 定义GPRS---虚拟串口设备 下面在组态王6.53中文版中中定义GPRS DTU设备。例如:使用莫迪康(MODICON)
PLC
(MODBUS RTU协议)作为现场的数据采集设备,组态王通过厦门才茂的GPRS设备和长英的仪表通过modbus协议做数据通讯...
组态王与
西门子
plc通讯
,可以设置数据小数点吗
答:
可以,在数据动画连接窗口设置小数点的位数。但这个和与什么
PLC通讯
没有关系。
组态王与
能和施耐德TM200的
PLC
交换数据吗?
答:
你的这个问题在
组态王
的驱动帮助里有详细的说明查阅一下,%m1的忘记了,应该是00001或者10001吧,但是对于%mf1我记得,是80001的寄存器,格式要根据你
plc的
格式来选择,组态王在modbus
通讯
时,和标准的不太一样,如03、04功能码在组态王里和8、9基本一样,组态王帮助了里有的,我现在电脑里没有组态王...
组态王和
三菱FX
PLC
能直接
通信
吗?为什么当中还要加一个OPC?
答:
不能。首先,建议统一串口通讯,是指上下位机都统一成RS232C,因为GX Developer和
组态王通讯
驱动不同的(虽然PC机是用RS232C串口上下载
PLC
程序,但通讯接线和方式是三菱自己已经定制的)。其次,给PLC加装RS32C通讯板,这样你在上下载程序可以和组态王共用一条线,不用拔插线的。一块通讯扩展板只有几十...
西门子
plc
1200中的
组态
界面
怎么
激活变量?变量怎么选择?事件中的函数...
答:
西门子200PPI
组态王
设置 1、定义组态王设备 组态王定义设备时请选择:PLC\西门子\S7-200系列\PPI 2、设备地址及
通讯
参数定义 设备地址格式为:由于S7-200系列
PLC 的
型号不同,设备地址的范围不同,所以对于某一型号设备的地址范围, 请见相关硬...
组态王怎么
判断
plc
掉线
答:
检查网络连接、检查硬件设备、检查
通讯
协议。1、检查网络连接:确保网络连接正常,没有网络中断或信号干扰等问题。2、检查硬件设备:检查
PLC和组态王
软件所使用的硬件设备是否正常工作,包括网线、交换机、PLC等。3、检查通讯协议:确保通讯协议设置正确,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。