电线、
电缆敷设
规范中有没有对应至少留多少余量做强制性要求?_百度...
答:
电线、
电缆敷设
规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标GB50054-2011:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。
建筑电气
电线
导管、
电缆
导管和
线槽敷设
一般都在哪些地方走?
答:
简单点--电气配管暗
敷设
的在顶板、柱体内,二次结构砌体内,明装为吊顶内及需要的地方;
线槽
一般是吊顶内当然也有明装的地方。实际上在电气施工图纸中都会有标识的,设计已经给出他们的走向及敷设方式。
电缆
直埋
敷设
方式应符合什么规定
答:
1、
电缆敷设
安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力
敷设电缆
时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当...
综合布线
电缆
桥架及
线槽
的安装要求有哪些
答:
安装
线槽
应在土建工程基本结束以bai后,与其他管道(如风管、给排水管)工程施工同步进行,也可比其他管道施工稍迟一段时间安装。但尽量避免在装饰工程结束以后进行安装,否则将造成
敷设线缆
困难。线槽安装应符合下列要求:(1)线槽安装应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不超过50mm。(2)线槽...
配电箱内的线管如何进行
敷设
答:
线管的代号及敷设方式 一、 线管的代号 SC:焊接钢管,TC:
电线
管,PC:硬质塑料管, CT:
电缆
桥架,CP:金属软管,SR钢线槽 RC:水煤气管 电气设计施工图中常用线路敷设方式 SR:沿钢
线槽敷设
BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的...
电线
导管、
电缆
导管和
线槽敷设
的隐蔽工程具体的内容,谢谢了。
答:
4.2.2在直埋于地下和
敷设
于潮湿场所时,应采用水煤气管或防液可挠金属管;明敷于干燥场所时,可用
电线
管或可挠金属管。埋地埋深不应小于0.7m,壁厚小于2mm的铁管不应埋于室外土壤中。4.2.3采用镀锌管时,锌层脱落处应涂樟丹,黑铁管的内、外壁,均应在除锈后涂樟丹一道,当埋于混凝土中时,外壁可不涂。直接埋于...
金属
线槽敷设
导线太多
答:
如果金属线槽内敷设导线太多,超过规定,容易使导线受挤压,难以散热以及相互干扰,影响正常的运行和线路的使用寿命。因此,金属
线槽敷设
应符合以下规定:(1)强、弱电线路宜分槽敷设,若敷设在同一线槽内,应在两种线路之间设置金属屏蔽板。(2)金属线槽内敷设的导线或
电缆
不能有接头,接头应设在接线箱内...
“
电缆
在
线槽
内有一定余量,不得有接头”这句话是哪本规范里的?_百度知 ...
答:
2、上海市工程建设规范:DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程 4.2.8 4.
线槽敷设
应平直整齐,线槽内的导线不得有接头,接头应置于接线盒(箱)或器具内,导线应留有裕量。槽盖不应挤伤导线的绝缘层。并列安装时,槽盖应便于开启;3、国标GB50054-2011 低压配电设计规范 7.2.16 除专用接...
线管
敷设
方法哪三种方法呢
答:
4、电气系统图,是用来描述每一个配电箱的内部电气安装配置。一份完整的系统图,不仅可以看出该电箱所需要的电气设备元件,还能看出该电箱用线的大小,以及敷设方式(WC、CC、FC均为敷设方式)。5、敷设就是指线管或
线缆
由一处至另一处之间的安装方式。常见的线路的敷设方式有:MR——金属
线槽敷设
; ...
电线电缆
预留长度是多少?
答:
一般电缆进配电箱需要预留长度是柜高+宽+1.5 m。沿
线槽敷设电缆
有2.5%(按电缆全长算)的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。 下图是各种项目
线缆
长度的预留长度以及说明。电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行...