画图表示,下面两种类型的土,深度在5米内的基坑、
管沟
边坡的最陡坡。1硬...
答:
按照
GB
50007-2002
规范
取边坡坡度为1∶1.
各位:外脚手架不能与支模架进行连接,出自哪个
规范
,请给出规范名称。
答:
14 当在脚手架使用过程中
开挖
脚手架基础下的设备或
管沟
时,必须对脚手架采取加固措施。15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。16 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。17 在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。18 工地临时用电线路的...
...根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算
规范
》(
GB
50854-2013),石方...
答:
【答案】:D 选项B错误,选项A错误,挖沟槽(基坑)石方按设计图示尺寸沟槽(基坑)底面积乘以挖石深度以体积计算;选项C错误,挖一般石方按设计图示尺寸以体积计算;选项D正确,挖
管沟
石方按设计图示以管道中心线长度计算,或按设计图示截面积乘以长度以体积计算。
...根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算
规范
》(
GB
50854-2013),石方...
答:
【答案】:B、D、E A按体积计算。
管沟
石方按设计图示以管道中心线长度计算,或按设计图示截面积乘以长度以体积计算。有管沟设计时,平均深度以沟垫层底面标高至交付施工场地标高计算;无管沟设计时,直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算。
零下10度时土建
答:
8.《建筑工程施工质量验收统一
标准
》
GB
50300-2001 9.《石油化工安全技术
规程
》SH3505-1999 10.现行的相关技术
规范
及设计图纸 三.冬季施工前的准备工作 1.冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,即当室外昼夜平均气温低于+5℃,且最低气温低于0℃时,即转入冬季施工,当次年初春连续七昼夜不出现负温时, 方可...
排水
管沟开挖
,当施工
规范
上的放坡系数和定额给的放坡系数不同时,做资料...
答:
合同约定按定额结算的,实际放坡超过了定额,要签证。签证后,就可以按签证的来做资料了。不明速度追问,明了速度采纳。这个题有一定的深度的。
一级造价工程师《建设工程技术与计量》模拟试题(四)
答:
7.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算
规范
》(
GB
50854-2013 ),若
开挖
设计长为20m,宽为6m,深度为0.8m的土方工程,在清单中列项应为()。A.平整场地 B.挖沟槽 C.挖基坑 D.挖一般土方 【答案】B 8.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》( GB 50854-2013 ),若开挖设计长为 20m,宽为...
市政道路,
管沟
回填怎么算回填的层数?急急急!!
答:
按图纸要求回填高度计算,如果没有要求的按照
GB
50268---2008验收
规范
进行回填,计算回填至路床底就可以了
GB
50217-2007 电力工程电缆设计
规范
中,地下直埋敷设有个③ 特殊情况时...
答:
就是说特殊情况时(不能满足2m的要求),电缆与地下热力
管沟
平行时距离不得小于1m(2×50%)。小于1m则不满足
规程规范
!
污废分流的管道在进检查井前能合并吗
答:
污废分流其实现在还是一个空想,因为实际上,厨房废水是走自己的废水管,但厕所的污水和废水很多楼盘都是同接污水管。为什么?1:、没有意义,你室内分流,室外最终还是合流的,因为废水和污水一样不能直排,尽管废水只需要稍稍处理,甚至经过泥土的沉淀就可以了。但是这个处理是没必要的,市政目前也就只有...