55问答网
所有问题
当前搜索:
管桩静载试验规范
2660kn
管桩静载试验
需要多少混凝土方块?
答:
266*1.2,319吨压块
管桩
破坏性
试验
是不是指超过承载力
答:
破坏性
试验
不是正规说法,应该是通过试验,检测并确定桩的实际承载力极限值,一般通过
静载
逐级加载,极限承载力的确定,有几种,内容较多,建议查JGJ106
规范
,
预应力
管桩
没有桩帽怎么做
静载试验
答:
上面放一块钢板, 再把
桩
头周围箍一圈
桩尖、桩帽、桩靴有什么区别?
答:
桩帽是为了防止打入桩桩头被打坏而使用的一种施工设施,不属于建筑结构范围。在桩基施工时为了保护桩不被打坏安装上桩帽主要起保护作用。桩帽一般的材料是采用抗冲击强的钢材制成。钻孔灌注桩成桩28d后做静载荷
试验
,防止桩头被压裂影响
静载
加压,在桩头做的保护措施,一般先在钢筋笼顶外围包好钢板,等...
预应力钢筋混凝土
管桩
,工程量如何计算
答:
为确定单桩承载力是否满足设计要求,打桩前进行了单桩竖向抗压
静载试验
。试桩数量为三组,第一组试桩1根,锚桩6根;第二组试桩1根,锚桩4根;第三组试桩1根,锚桩4根。试桩最大预加荷载为:第一组6200kN,第二组5000kN,第三组4000kN。 6.2 试桩标准 按《建筑桩基技术
规范
》(JQJ 94—94)单桩竖向抗压静...
phc
管桩静载试验
堆载可以用压装机代替吗
答:
规范
明令禁止,但我个人认为对检测数据影响不大
管桩
试桩时还要做
静载
吗?
答:
如果试桩被破坏掉,是不允许直接使用的,需要继续做
静载试验
来判定它的承载力。如果试桩没有被破坏掉,是可以直接使用的。
预应力
管桩
PC-A400(95)桩芯应该灌多少
答:
首先要知道预应力混凝土
管桩
。 有PHC 、PC 、PTC 三种,管桩分A\AB\C \B四种等级 PC:预应力混凝土管桩;A:管桩等级的管500:桩径为400mm,95:管壁厚度为95mm;而题设中没有预应力管桩的长度故无法算出。如假设管长10m,则桩芯应该灌注混凝土0.71m³。预应力混凝土管桩可分为后张法预应力...
静压式预应力
管桩
可以用锤击么
答:
当然可以,在3600KN以内,锤击比静压效果要好,沉桩速度快,
桩
顶受力相比静压,对桩身伤害小,夹层突破能力强,缺点是噪音大,有黑烟污染,贯入度控制没有油压值那样直观。
管桩
施工合同要怎么写?
答:
管桩
施工合同书 工程名称:工程地点:施工单位:开户银行:银行账号:二○一一年月日建设方:(以下简称甲方)施工方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。第一条工程概况一、工程名称:二、工程地址:三、工程内容和承包范围:四、...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜