55问答网
所有问题
当前搜索:
管内底埋深
室外线管
埋深
要求多少
答:
室外埋地敷设的电缆导管
埋深
不应小于50m。1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆...
电缆管井施工
埋深
多少?
答:
①如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,
埋深
应在地下0.5m以下。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的规定执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。 ②敷设电缆时,排管的管口应打磨圆滑,
管内
的赃物必须清除干净,防止划伤电缆。为了...
电缆管井施工
埋深
多少
答:
一级轻型井点降水截面管的
埋深
是什么?
答:
深基坑降排水方案的选择 因场地地下水
埋深
0.25-3.50m,基坑开挖深度5.5m,大部分地段揭示含水量丰富的③、③1圆砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。 止水降水措施一般有井点降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是...
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有什么要求?依据是什么呢...
答:
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,
埋深
不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
一钢筋混凝土管,DN=500mm,壁厚50mm,管道
埋深
2.5m,覆土深度为_百度知 ...
答:
管道埋深是指路面至管底,2500-50-500-50-路面厚度-路基厚度=覆土深度,所以你要再看一下你的结构层厚度是多少。建议看一下是设计里面是管道埋深还是
管内底埋深
,如果后者的话就是要少减一个50。
污水检查井与雨水检查井
埋深
各多少
答:
污水检查井与雨水检查井
埋深
应以与其相连的主管埋深确定,主管的
管底
通常就是检查井的井
内底
高。如雨水的管径不大于DN1000,污水一般是DN500一下,横断面上雨水管在污水管的上面。考虑电缆沟,给水管,燃气,电信,雨水管的覆土一般在1.5m,而雨水管的起端管径为DN600,则第一个雨水井的埋深为2....
室外排水管道施工工艺求一份?
答:
3、
埋设深度
大的管线避让埋设深度小的管线。四、管线开槽:1、沟槽开挖采用机械加人工开挖方式,机械开挖时不能超挖,为确保槽底土层结构不被扰动或破坏,应在基底标高以上留出200mm左右一层不挖,待铺管前用人工清挖找平及采用机械碾压成型。沟槽开挖时严禁超挖及少挖。2、沟槽深度的控制:当挖土深度...
埋深
的定义
答:
新基础的
埋深
不宜超过原有基础的底面,否则新、旧基础间应保持一定的净距,其值不宜小于两基础底面高差的1~2倍。如果不能满足这一要求,则在基础施工期间应采取有效措施以保证临近原有建筑物的安全。 如果在基础影响范围内有管道或沟、坑等地下设施通过时,基础底面一般应低于这些设施的底面,否则应...
02s701化粪池51剖面图中的小h高度怎么确定 化粪池型号是Z5-12SQF...
答:
图集151页说明没看明白,解释下表中变数随水管埋深而定,进水管
管内底埋深
h=1.2m时取下限。。。... 图集151页说明没看明白,解释下 表中变数随水管埋深而定,进水管管内底埋深h=1.2m时取下限。。。 展开 我来答 为你推荐: 特别推荐 神农架深处:为何会被列为禁区? 中国首次敲奥运之门,有多艰难...
棣栭〉