等电位图集
为什么
等电位
联结端子箱不可触动???
答:
等电位
联结端子箱里边就是一个接地端子,它不带电,是零电位,主要作用是为卫生间内的重复接地之用,如卫生间内无重复接地,也可直接把它封了的,
卫生间局部
等电位
要跟防雷引下线连接吗
答:
局部
等电位
和防雷引下线要连接的,图纸上会明确标明,从最近的一个引下线焊接至等电位,
图集
上有,你可以去查查
等电位
接线做法
答:
等电位
线也和电源箱(配电箱)的壳体连接起来。厂房里的机器外壳,电源管等外漏的金属都应与等电位连起来,总之是要连通!一般等电位箱引出的等电位线为放射型,也许你考虑施工比较麻烦或不具备条件,所以就想出问这个问题 。虽然国家有严格的
图集
规范,但可以灵活应用。
局部
等电位
要做接地电阻测试吗?
答:
不用,一般局部
等电位
仅是使局部范围内的人伸臂距离内的可触及导体的电位相等.如卫生间局部等电位按
图集
是从本层钢筋网上引来的,跟接地体无关联,接地电阻怎可测试?
等电位
端子箱怎么与接地干线(40*4镀锌扁钢)连接
答:
可以这么做,还有就是用专门的接线端子,是压接的,
图集
上有
帮忙指点一下,电井内电缆支架的接地做法
答:
水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5—2选择导体的截面。3 电缆井道内的接地干线可兼作
等电位
...
楼房天然气管道接地问题!
答:
一般的管道都有接地,不但有接地,还有阴极保护装置(或者是牺牲阳极保护).所以用户一般是不需要考虑自己搞个接地什么的了.接地电阻一般不大于10欧姆.
请教:MEB箱子可以放在室外吗?
答:
既然总电源箱放在室外,那么别墅就可以采用TN-C-S系统,接地就在电源入户处或入户配电箱处。MEB没必要放在室外。
卫生间局部
等电位
箱子到底要不要引到基础接地平面?
答:
这个问题很恼火,没有明确答案。关键是如何看卫生间附件楼板或柱内钢筋的问题。1.参照国标
图集
解释及做法,没有错。如果有审图提出意见,以国标图集反驳。2. IEC规范汇编里,有种说法:不接地的
等电位
联结。对于不接地的等电位联结,不能从外界引入接地线。但是,即使是不接地的等电位联结,也要把LEB箱...
卫生间局部
等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,是卫生...
答:
是卫生间四周。建筑四周的二根梁主筋焊通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于
等电位
施工的范筹,但是它的主要作用是防侧击雷。卫生间的局部等电位根据防雷接地
图集
(图集号忘记了,图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:1、设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间...