55问答网
所有问题
当前搜索:
竖向风井风管加固规范
通风空调
风管
是否需要设风管静压箱?
答:
通风空调的没有限制,防排烟的需要有
风管
,
规范
要求的需要有。根据最新的恶防排烟技术规范要求的,加压送风和排烟的
风井
内需要设置风管,对于通风空调的有净化要求的和洁净要求的通风空调规范有要求设置风管,一般通风的没有限制的。电动调节阀既可以通过与各种传感器、变送器以及控制器相连组成分散式的...
地下二层汽车库共用
风井风管
要安装防火阀吗
答:
这是需要的。
风井
内的排烟
风管
需要防火板吗?
答:
不需要包防火板
风井
,排烟井里面要做
风管
吗
答:
如果井道只用于排烟也可以不做,但是井道排烟对井道的密封性要求、耐火要求比较高。
请问通风工程中竖井内什么情况需要内衬
风管
?什么情况可以直接用土建风道...
答:
风井
内风速大于15m/s时需要内衬
风管
,不然比磨阻太大,风机全压消耗太大。小于15m/s可以就采用土建风道。风口风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用广泛的是铝合金风口,表面经氧化处理,具有良好的防腐、防水...
排烟风机气流方向都朝
风井
安装,其它风机气流方向都是朝
风管
安装吗
答:
排烟风机气流方向朝
风井
安安装,另外有新风和回
风管
,新风往风管的风口送风,回风是从回风口回风,纺织厂之类的用得多。还有一个就是排烟风管的风机正常情况不工作的,也就是说风口没有任何风的。
新
风井
,排风井,风井有什么区别和联系
答:
风井
,是个总称,是专供安装各种
风管
上下各层通达的
竖向
空间,风井内不容电气线缆、及其它管道安装;新风井是只有新风(即室外新鲜空气)管上下各层通达的竖向空间;送风井或排风井内只有送风管或排风管上下各层通达安装于其内。
cad
风井
怎么拉出
风管
答:
先打开天正cad。点开
风管
命令。有两个选择,如下。两个方法都可以。点开之后,是这个页面,选择好风量,风管长和宽。一般空调送风的话控制在3-5m/s。然后修改尺寸,要变径的。然后点击这个变径连接,连到风管处。还可以多做几个变径,这个是根据风口来的。利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计...
人防补
风井
与空调新风井可以共用吗
答:
楼主你好,这个问题,最
规范
的作法应该是在通风
井
一侧的人防区这一面,做一道集气室,通风井与人防区域之间的隔墙(即人防临空墙),采用双扇人防门形式,(选用2道BFM0176-15的即可)。平时通风时,门常开,
风管
不直接穿临空墙,而是直接从集气室的砖墙上穿,不用设置套管。这是目前规范最标准的作法...
排烟系统主
风管
风速最大是多少
答:
1. 排烟系统主
风管
的风速应符合国家建筑设计防火
规范
的要求。对于金属管道,风速不应超过每秒20米;对于非金属管道(通常是混凝土
风井
),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...