55问答网
所有问题
当前搜索:
穿线管必须比电缆大多少
jdg
电线管
最新执行标准?
答:
JDG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。1、JDG管是一种电线
穿线管
,就像塑料穿线管PVC管和PE管,301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿线管,都是
电线
导管。2、JDG管采用...
DN125和DN70钢导管在规范中弯曲半径是
多少
?(建筑
电缆穿线管
)
答:
最小20倍直径。
电缆穿线
钢管的弧度一般是
多少
答:
电缆
最小允许弯曲半径 序号
电 缆
种 类 最小允许弯曲半径 1 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 10D 2 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 20D 3 聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D 4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 15D 5 多芯控制电缆 10D 注:D为电缆外径 ...
电缆
绝缘电阻测量是
多少
?
答:
电缆
绝缘电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
一根
管穿几
根
电线
有人了解吗
答:
或再增加护套层,如塑料/橡套
电线电缆
。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有
一定
区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安培至几千安培)、电压高(220V至500kV及以上)。
电气
穿线管
各种规格都怎么表示?
答:
要
穿金属管一,导线
穿管
表示SC-焊接钢管MT-
电线管
PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋TC-
电缆
沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪...
电缆
算不算护套线,如果管内穿4*35的电缆,该怎样计算它的定额
答:
电缆不算护套线。管内穿4*35的电缆为1根4*35的电缆按延米计算长度,定额套
电缆穿
管敷设子目(北京2001定额)
什么是
电线穿
管或者
电缆穿
管?
答:
电线穿
管或者电缆穿管即为在电气设备施工中,对于一些
电缆需要
穿过建筑物,地下或容易损伤电缆的地方时,
需要电缆
在管中通过。电线穿管施工过程:先按施工图纸把保护管敷设好,再把
电线电缆穿
入pvc管或冷弯管到达用电器,走线时注意横平竖直。电线穿管的原因:按照规范,室内布线时
必须
将电线穿入
线管
内,...
水电安装
答:
8) 穿入
线管
的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。9) 导线进入线盒
必须
保证留有
一定
的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。11)
电线
与水管平行距不应小于30...
2匹空调
需要
用
多少
平方的
电线
?
答:
二、1.5平方
电线
可以负荷多少瓦 如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。三、2.5平方电线可以负荷多少瓦 2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载...