55问答网
所有问题
当前搜索:
穿楼板套管壁厚要求
...2条怎么理解?地下室预埋的
套管
算什么条件,
壁厚
多少?
答:
《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管
壁厚度
不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也...
热力管道穿过
楼板
时应安装
套管
,所装套管应高出楼板板面的高度是...
答:
【答案】:D 供热管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设诂
要求
安装
套管
,穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm;穿过
楼板
的套管应高出板面50mm。
管道穿越墙体、
楼板
或构筑物所设
套管
应符合的规定有( )。
答:
【答案】:B、D 本题考查的是工业管道施工的技术
要求
。选项A,管道焊缝不应设置在套管内;选项C,
套管穿
出墙体的长度不得小于墙体
厚度
。选项E,穿过屋面的管道应设置防水肩和防雨帽。
管道穿越墙体、
楼板
或构筑物所设
套管
应符合的规定有( )。
答:
【答案】:C、D、E 2020版教材P80 本题考查的是工业管道施工的技术
要求
。选项A,管道焊缝不应设置在套管内;选项B,
套管穿
出墙体的长度不得小于墙体
厚度
。
通风管道穿墙都需要设
套管
吗
答:
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或
楼板
时,应设预埋管或防护套高,其钢材
厚度
不应小于1.6mm。风管与防护
套管
之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《通风管道技术规程》JGJ141-20044.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体...
管道穿越墙体、
楼板
或构筑物所设
套管
应符合的规定有( )。
答:
【答案】:C、D、E 本题考查的是工业管道施工的技术
要求
。选项A,管道焊缝不应设置在套管内;选项B,
套管穿
出墙体的长度不得小于墙体
厚度
。
穿墙
套管
的
壁厚要求
是什么?有人知道这个问题吗?
答:
——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,
套管
与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性穿墙套管。“安装管道前安装”——指管道穿混凝土
楼板
、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿...
镀锌的通气立管和给水管在穿越
楼板
时要加
套管
吗
答:
与混凝土粘结不是很牢固,因此非常容易造成严重的
楼板
渗水现象,影响住户正常使用。正确的做法是:预先加
套管
,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20 细石混凝土分二次浇筑捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应砌筑成
厚度
不小于20 mm ,宽度不小于30 mm 的阻水圈。
一般排水管穿楼层用什么材质的
套管
答:
PVC等排水管穿“屋面、地来下室外墙”时可设置钢性防水
套管
,
穿楼板
时不需要(仅管设计说明上有时会有
要求
,实际操作时不做,避免出现更多的漏自水节点)。“周围设高出室内设计标高10-20mm的阻水圈”指用水泥砂浆在管道周围做一个环状的、阻止水流到水管根部的防水圈,一般由土建专业施工,与安装专业...
穿楼板
处是否要加刚性防水
套管
答:
正确的做法是:预先加
套管
,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20 细石混凝土分二次浇筑捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应砌筑成
厚度
不小于20 mm ,宽度不小于30 mm 的阻水圈。管道穿过墙壁和
楼板
设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20 ...