55问答网
所有问题
当前搜索:
空气开关与功率对照表
320a
空开
能带多少千瓦
答:
320A三相空开带多少千瓦?320A三相空调带64一80千瓦,
空开的
安数应是负载的2一2.5倍,320A除以2一2.5得负载电流是128A一160A,我们知道负载的电流,让我们来算一下
功率
吧,根据公式功率等于根3乘电压乘电流乘功率因数,即功率等于根3乘380V乘128A一160A乘功率因数0.8,得功率为64一80千瓦,...
空气开关
怎么看大小?
答:
问题一:怎样看
空气开关
的电流有多大
空开
左上角会标,如图,C10,就是额定电流10A。C代表脱扣特性曲线,额,如果不是特殊用途不用在意。或者你购买时候告诉卖家你要用在什么地方。比如说用在家庭照明,或者电动机等等。问题二:怎么确定应该安装多大的空气开关 建议用漏电开关。先计算出你家总
功率
是...
32a
的空开
能带多大的
功率
?
答:
因此很多工程上都会将开关的型号放大,即便是32a的开关,最多也就是使用7000瓦左右。能够承受的最大
功率
是7千瓦。
空气开关
能够很好的保护我们的用电安全,如果发生了短路或者是使用的功率过大,这时候就会触发空气开关。然后从总的供电那里切断电路,从而保证我们的人身安全和财产安全。
220V的100A
空气开关
能带多少千瓦
答:
220V的100A
空气开关
最高能带22千瓦。计算方法如下:根据
功率
公式:P=UI=220×100=22000瓦特=22千瓦。
380v空调最大
功率
12000w需要用多大
空开
?
答:
计算公式 因此,理论上可以选择32A
的空开
。但是,还需要考虑空调启动时的冲击电流,通常建议选择一个略大于计算结果的空开,以确保安全。此外,空调的类型(如定频或变频)和使用环境也可能影响
空开的
选择。根据搜索结果,对于380V三相电的空调,如果
功率
是10KW,电流约为20A左右,建议使用25-32A的空开。
25千瓦需要多少安培的
空气开关
,怎么
换算
答:
空气开关
(断路器)的型号选择,一般是按用电器电流的1.1-1.2倍选择。
换算
方法:25千瓦,使用的是380V的电压。根据公式 I=P/U(I为电流,P为
功率
,U为电压),带入计算 I=25000/380 计算得电器电流为I=65.7A 如果按照电器电流1.2倍计算,65.7 * 1.2=78.9A。最接近的空气开关型号为80...
空气开关
所能够承受
功率
是多少?
答:
C型的用于非阻性负载\x0d\x0aC型的40A如果是阻性负载(电炉、电暖气之类)可以承受8.8KW,\x0d\x0aD型的40A如果是阻性负载(电磁炉,冰箱等),可以承受7.9KW(
功率
因数是0.9的话)。\x0d\x0a但是国内的
空气开关
很少能够达到额定值的,一般80%就不错了。\x0d\x0a希望能有帮助。
空开
多大,能承受多大
功率
?
答:
空气开关
能够承受的
功率
大小与型号、开关本身所能承受的电流大小、
空开
所接的电压大小等都有关系。一般来说,1P的空气开关理论上是能够承受2200瓦的功率,但实际应用中,空气开关的承受功率一般在80%左右,所以1P的空气开关能够承受1760瓦的功率。此外,对于不同型号的空气开关,其承受的功率也会有所不同...
电压为380V
功率
170KW用多大电流
空气开关
?
答:
可以使用350A的
空气开关
。因为负载的电流是(假设
功率
因数是0.85):170kW/(√3x380Vx0.85)≈304A 考虑
空开的
负荷率和系列产品的跳跃性,选用350A空气开关为宜。
空开
计算公式
答:
100*380*1.732*0.85=55.9KW。如果是单相
空气开关
,
功率
计算如下。功率=电流*电压 比如32A空气开关,32*220=7.04KW。以下是一个理想的三相交流电压的数学式:V1 = Asin(2πft)=Asin(wt)V2 = Asin(2πft - 2π/3)=Asin(wt-2π/3)V3 = Asin(2πft + 2π/3)=Asin(wt+2π/3)...