空开上口铝线下口铜线
怎么能判断什么样的线适合什么样的
空开
答:
绝缘线则从1 开始;裸
铝线
从16 开始;裸
铜线
从10 开始。 ① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以...【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。 【例2】150 平方毫米的,按100 上二,...
空开
所选择的保护整定电流应该能够保护接在该开关上的电缆。 说简单点:就是电缆的载流量应该大于空开...
...
空开
正泰60A 进户线16㎡
铝线
黑色护套线 电表30A老是机械
答:
1》原电表30A而实际负荷约60A附近,电表过载是烧毁原因之一。2》因
铝线
在电表接线中,日久容易出现接线处软化和氧化,引起接线端发热甚至过热而烧毁电表的原因之二。3》若长其负载电流在60A附近,宜换10平方铜芯电线(软线或实芯线效果相同)。
在4平方的
空开
上面在接到4a的空开可以吗
答:
可以。从入户保护器上面在接另一个空开上面,
空开下
在接4平方护套线是可以的。四平方空开指的是空开上面的连线的横截面积相当于四平方毫米,也就相当于
铜线
或者
铝线
的横截面积是四平方毫米。
70台1.5千瓦三相电机同时直接启动需要多大线铜
铝线
,多大
空开
?
答:
工业上,2个安培一个千瓦,(1平方的
铜线
能负载6至7个安培)应该选择225A或者250A的总
空开
和35平方的铜线(如果是
铝线
要选用50平方的)
7500w电热水器用63A漏电开关控制接6平方
铝线
用不到10分钟就有烧焦的味道...
答:
理论上6平方的
铝芯线
接7500w电热水器也够了,但现在的线大多达不到规定的线径,
铝线
在与铜材的相接时不容易接好,如
空开
,所以用不到10分钟就有烧焦的味道,建议将线换成6平方的铜钱,接头要接好。
4平方
铝线
和2.5平方铝线用多大
空气开关
?
答:
如果你的线路是明敷的:4平方毫米
铝线
最大允许载流量为32A,可以用DZ47-63/32A.2.5平方毫米铝线最大允许载流量为24A,可以用DZ47-63/25A.如果你的线路是暗敷的:4平方毫米铝线最大允许载流量为18A,可以用DZ47-63/20A.2.5平方毫米铝线最大允许载流量为13A,可以用DZ47-63/16A....
三百八十伏
空开下
电线发热怎么回事?
答:
不论引入线还是输出线,如果是离开关接点越近,线的温度越高的话, 这主要是接线不紧造成的,紧固一下就好了(
铝线
由于易氧化时间一长就会出这种情况)。如若是整个线长都发热,这是使用的导线截面积太小了,需要更换粗线或减少负荷。
家里电源问题。急
答:
我就是电工!我说可以!换的话要看你家里的用电情况买!家里用的话!买个三十安的左右
空气开关
就可以了!最好买那种带有漏电保护的!如图,开关上面接外线进来的两根线,就是你说的闸,应该是叫闸刀!接上面的两根!下面就接输出啊!就是闸刀下面的那两根!<是接去你的电器的> ...
我想知道95平方的
铜线
接400A的
空开
如何,请高手给我分析下,是不是勉强...
答:
不行啊,不是有那铝口绝么,
铜线
升一级,95的铜就和120的
铝线
一样,240的电流。150的还可能行,那才370的电流,最好是185的,能达到480个电流。
100千瓦要用多大的安的
空开
答:
3、在选择时还要看一下
空气开关
表面上有没有PICC中保质量认证或者是3C认证等。4、一定要选择正规商品,可以从它的工艺来观察质量好坏,也可以摇晃一下,听一下里面有没有响声,还要注意一下外表有没有仿伪标志。5、在选择空气开关时可以从它重量看,一般来说
铜线
圈的圈数比较好,就说明它的质量比较好...